账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6640|回复: 4

[规范条文] 非集中控制系统消防应急照明,还能由普通照明箱供电吗?

  [复制链接]
     
发表于 2023-2-7 11:37:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑防火通用规范 GB55037-2022
10.1.6.......防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。


GB51309
3.3.7 3 应急照明配电箱的供电应符合下列规定:
非集中控制型系统中,应急照明配电箱应由防火分区、同一防火分区的楼层、隧道区间、地铁站台和站厅的正常照明配电箱供电;


对一、二级负荷消防的非集中控制消防应急照明,GB51309是可以由由普通照明箱供电的,GB55037实施后,还能这么干吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2023-2-7 11:41:12 | 显示全部楼层
消防应急照明本来就有蓄电池,二级负荷消防应急照明硬生生提高到特级负荷的供电要求了(双电源+蓄电池)。
     
发表于 2023-2-7 13:54:19 | 显示全部楼层
GB55024/4.5.5-2规定,集中控制型应急照明系统的主电源应由消防电源供电。也就是说,非集中控制型应急照明系统的主电源应由非消防电源供电。GB55037-2022/10.1.6是指集中控制型应急照明系统的供电要求,与GB51309的规定不矛盾。
发表于 2023-2-7 14:10:21 | 显示全部楼层
建规:按一、二级负荷供电的消防设备,其配电箱应独立设置
     
发表于 2023-2-7 14:25:20 | 显示全部楼层
我感觉这一条跟建规10.1.8是一样的,以前就有:
建筑防火通用规范 GB55037-2022
10.1.6.......防火卷帘、电动排烟窗、消防潜污泵、消防应急照明和疏散指示标志等的供电,应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置。
建规:
10.1.8 消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。
条文说明:本条规定的最末一级配电箱:对于消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等,为上述消防设备或消防设备室处的最末级配电箱;对于其他消防设备用电,如消防应急照明和疏散指示标志等,为这些用电设备所在防火分区的配电箱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则