账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9738|回复: 17

[求助] 关于电缆载流量和电缆双拼的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-2-7 10:03:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.如果我已知断路器型号,常用数据19DX101-1  6-9~10载流量只要大于载流量就行了吗?不用大于某个系数,哪怕大于1也行吗?不如我断路器200的,只要选择载流量201的电缆就行了吗?
2.双拼电缆载流量是否要乘以系数。比如我200的断路器用95的电缆,250的断路器用150的电缆,315的断路器用185的电缆。那我是不是400的用两根95,500的用两根150,630的用两根185,就可以。还是说需要选择更大的电缆?
3.大家选择电缆的时候会考虑电缆在桥架内不同数量的降低系数吗,我这边同事选择电缆的时候,基本都是看自己弄的一个表格,直接填上去,也不看常用数据上的载流量,也不在意不同数量电缆在桥架内的降低系数,这样做会不会有问题?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-2-7 10:24:43 | 显示全部楼层
可以看下低压配电规范的3.2.2和6.3.3
     
 楼主| 发表于 2023-2-7 10:32:09 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-2-7 10:24
可以看下低压配电规范的3.2.2和6.3.3

十分感谢,这边看见6.3.3,极限情况计算电流等与断路器额定电流等与电流载流量都没问题。
那双拼电缆呢?载流量是两个电缆相加就可以了吗
     
发表于 2023-2-7 10:44:54 | 显示全部楼层
ic夏 发表于 2023-2-7 10:32
十分感谢,这边看见6.3.3,极限情况计算电流等与断路器额定电流等与电流载流量都没问题。
那双拼电缆呢 ...

需要系数,看民用电气设计标准7.4.4
     
发表于 2023-2-7 11:22:40 | 显示全部楼层
电缆并联是功率分摊问题,载流量并敷校正是散热问题。你说的修正,到底是因为前者,还是后者,还是因为前者导致的后者?思考问题先要把问题梳理清楚。
     
发表于 2023-2-7 17:22:52 | 显示全部楼层
多拼电缆降低系数可以看19DX101-1P6-25,双拼的一般取0.85来算电缆
360截图20230207172157061.jpg
发表于 2024-9-13 10:19:23 | 显示全部楼层
分析的非常好
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2024-9-13 14:32:29 | 显示全部楼层
山水有余 发表于 2023-2-7 17:22
多拼电缆降低系数可以看19DX101-1P6-25,双拼的一般取0.85来算电缆

GB50054-2011
6.3.7 多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护电器时,其线路的允许持续载流量,可按每根并联导体的允许持续载流量之和计,且应符合下列规定:
      1 导体的型号、截面、长度和敷设方式均相同;
      2 线路全长内无分支线路引出;
      3 线路的布置使各并联导体的负载电流基本相等。

理解就是可以单纯的x2(但是一般会有人乘个系数,你就是x2也没毛病,规范就是这样讲的,他有什么能反驳你的吗,并没有;尽管一般院都会考虑一个降容系数后的载流量,但是这种并联要核实多根电缆共同敷设的降容系数能否可行,),这个图集讲的可不仅仅双拼
     
发表于 2024-9-18 16:06:07 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-9-13 14:32
GB50054-2011
6.3.7 多根并联导体组成的回路采用一个过负荷保护电器时,其线路的允许持续载流量,可按每 ...

你这个是单回路的电缆敷设载流量的计算吧,如果是多回路,工业与民用配电设计手册第四版  从812页到828页都是相关敷设的问题,828页以后还有各类导线电缆在不同敷设方式不同根数条件的的载流量
     
发表于 2024-9-19 14:25:38 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2024-9-18 16:06
你这个是单回路的电缆敷设载流量的计算吧,如果是多回路,工业与民用配电设计手册第四版  从812页到828页 ...

难道GB标准不如配四?实行十几年的规范了   
     
发表于 2024-9-19 14:37:03 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-9-19 14:25
难道GB标准不如配四?实行十几年的规范了

这个看条文怎么理解了,条文是说两电缆载流量相加,但是每根电缆的载流量数值按哪个算呢,那不就得按敷设系数折算后的来算了嘛。
通常我们要折算的那个载流量基本可以算是不考虑其它敷设因素,某个温度下最大的载流量了。如果你说一定得按这个载流量来相加,那肯定不合适啊。
     
发表于 2024-9-19 14:39:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 777777777 于 2024-9-19 14:41 编辑
myface 发表于 2024-9-19 14:37
这个看条文怎么理解了,条文是说两电缆载流量相加,但是每根电缆的载流量数值按哪个算呢,那不就得按敷设 ...

难道你每根电缆还按照图集或者配四是算载流量? 是5根还是7根,单芯还是多芯? 只能说牛皮


加1根不是1变2,也能是2变3 3变4 。。。甚至29变30  每增加1根都得去校验,也是牛皮了,电缆是这样,电线是不是也得这样
     
发表于 2024-9-19 14:47:06 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2024-9-19 14:39
难道你每根电缆还按照图集或者配四是算载流量? 是5根还是7根,单芯还是多芯? 只能说牛皮

你不折算载流量的?这才是惊到我了好吧。
     
发表于 2024-9-19 14:49:45 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-9-19 14:47
你不折算载流量的?这才是惊到我了好吧。

你是每根都去计算的吗?而不是有什么常用多大开关对多大电缆   

     
发表于 2024-9-19 14:50:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2024-9-19 14:54 编辑

还是“双拼”这个术语惹的祸。到底是在说两根导体并联,还是在说两根电缆并敷?
两根导体并联绝无修正系数一说。两根导体并敷,因发热相互影响,会有载流量降低。
两块导体(比如铜母排)重叠,载流量也比单根的2倍小,相当于有修正系数。但这不属于两根导体并联。把这种情况称为“双拼”,还说得过去。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则