账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10822|回复: 16

[求助] 室外弱电管网

[复制链接]
     
发表于 2023-2-7 09:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.图1是小区的(电视电话宽带安防等)室外管网,每栋楼每个单元预留4SC50,然后到主干线预留4SC100,最后接到市政管网是否正确?
2.图2是小区的(火自报)室外管网,这个管线是否和图1的管线共用弱电手孔井,每栋楼预留4SC50,主干线预留4SC80,接到消防控制室?

图2

图2

图1

图1
     
发表于 2023-2-7 10:32:17 | 显示全部楼层
室外消防管线一线一管,不能和弱电一样共管。
     
 楼主| 发表于 2023-2-7 10:45:13 | 显示全部楼层
smake 发表于 2023-2-7 10:32
室外消防管线一线一管,不能和弱电一样共管。

是的啊 你看图 报警我是单独的4SC50管,共用管井罢了,主要是看下我的主干管线规格
     
发表于 2023-2-7 11:15:14 | 显示全部楼层
火警线路和通信安防线路分开敷设,一般不共井,管线规格根据你线缆数量定
     
 楼主| 发表于 2023-2-7 15:52:22 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2023-2-7 11:15
火警线路和通信安防线路分开敷设,一般不共井,管线规格根据你线缆数量定

不共井的需要设2个井吗 为啥我看到以前的图纸都是共井的
发表于 2023-2-7 16:21:19 | 显示全部楼层
很少有分开井的,建筑物内电井还不是合一的
     
 楼主| 发表于 2023-2-7 16:28:23 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-2-7 16:21
很少有分开井的,建筑物内电井还不是合一的

还得是大哥你经验多 差点被误导了
发表于 2023-2-7 16:30:48 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-2-7 16:21
很少有分开井的,建筑物内电井还不是合一的

树总,请问小区中的通信机房,运营商进线都是几根的?怎么预留土建条件?
发表于 2023-2-7 16:48:33 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2023-2-7 16:30
树总,请问小区中的通信机房,运营商进线都是几根的?怎么预留土建条件?

预留三家公司进线加一根备用,4根100可以
     
发表于 2023-2-8 08:23:22 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2023-2-7 11:15
火警线路和通信安防线路分开敷设,一般不共井,管线规格根据你线缆数量定

通常都是共井的
     
发表于 2023-2-8 08:25:22 | 显示全部楼层
进出楼用钢管,其余室外管可以用SVSY32*9的管(这是1根的规格,可以多做几根)
     
发表于 2023-2-8 08:27:05 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-2-7 16:48
预留三家公司进线加一根备用,4根100可以

我一般不会小于6*SC100,3家运营商+消防+2备
     
发表于 2023-2-8 09:44:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 DDou 于 2023-2-8 09:45 编辑
x01oct 发表于 2023-2-8 08:23
通常都是共井的

是的,共井更合理,可能是地方要求吧,我这边广电是单独设计单独施工的,通信是要求有通信设计资质的单位设计,安防室外消防是设计院画的,所以做到共井有点难度
     
发表于 2023-2-8 11:14:34 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2023-2-8 09:44
是的,共井更合理,可能是地方要求吧,我这边广电是单独设计单独施工的,通信是要求有通信设计资质的单位 ...

那你们那里常规就是都分开做?
这小市政管线还不密密麻麻的?电井尺寸又不小,有这么多室外空间么?
     
发表于 2023-2-8 16:13:03 | 显示全部楼层
至于电信运营商、有线电视能否与其他弱电共管网,这是都是各自运营的,一般不会同意共用,井和管道都是专用的;消防报警和监控、智能化等一般可以共井,至于数量够不够,这得看项目具体情况。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则