账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8175|回复: 15

[求助] 消防应急广播在楼梯间需要每一层都设置吗

[复制链接]
     
发表于 2023-2-6 11:35:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个6层高的养老院,楼梯间需要每一层都设置消防广播吗,新人求教!
     
发表于 2023-2-6 11:49:59 | 显示全部楼层
楼梯间现在是必须要做,至于是每层做还是每三层做,看当地专家心情
     
发表于 2023-2-6 11:50:57 | 显示全部楼层
可以隔层做
     
发表于 2023-2-6 11:54:10 | 显示全部楼层
每层做,因为对画图来说反而简单,何乐不为
     
发表于 2023-2-6 12:29:08 | 显示全部楼层
楼梯间是个竖向连通的空间,如果放倒变为水平每隔4m不到放一个广播,你认为合理吗
     
发表于 2023-2-6 17:13:18 | 显示全部楼层
可以每3层设置一个
发表于 2023-2-6 17:26:09 | 显示全部楼层
一般三层做一个,不过每层做画起来方便
     
发表于 2023-2-7 11:37:24 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-2-6 12:29
楼梯间是个竖向连通的空间,如果放倒变为水平每隔4m不到放一个广播,你认为合理吗

那你认为该如何设置呢?有规范依据吗?

点评

我说的当然不是规范依据,楼梯间内每层设广播有规范依据?  发表于 2023-2-7 12:52
     
发表于 2023-2-7 14:33:01 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2023-2-7 11:37
那你认为该如何设置呢?有规范依据吗?

按〈火规〉7、6、2住宅为3层,一般场所可参照执行,对人員密集场所(如养老院等),我们还是每层设置

点评

不怕设置太多声压级太高,最后效果是楼梯间里啥都听不清吗  发表于 2023-2-7 14:37
     
发表于 2023-2-7 14:45:16 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-2-6 12:29
楼梯间是个竖向连通的空间,如果放倒变为水平每隔4m不到放一个广播,你认为合理吗

不怕设置太多声压级太高,最后效果是楼梯间里啥都听不清吗 ?
老师,请问声压等级太高也不行吗,您这句话让我突然想到GBT50493  5.3.2 区域警报器的报警信号声级应高于110dBA,且距警报器1m处总声压值不得高于120dBA。
我之前一直疑惑为什么不能太高,这样会造成人听不清吗?

点评

不说专业知识,这不是生活常识吗  发表于 2023-2-7 16:13
     
发表于 2023-2-7 16:16:42 | 显示全部楼层
rainmen_73,谢谢您,这个的确是没考虑过,主要是没看到相关依据。
     
发表于 2023-2-17 09:48:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 z405664385 于 2023-2-17 09:49 编辑

你们说这个问题像不像火灾报警探测器是不是每层都做一样?当初专家怎么回复的?,我们千想万想抵不过专家一句话
     
发表于 2023-2-17 10:10:47 | 显示全部楼层
按照新民标官方答疑,可以三层一个,公共建筑一样三层一个
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则