账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10404|回复: 23

[问题探讨] 短路灵敏度校验

[复制链接]
     
发表于 2023-2-3 16:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
变频器输出回路需要校验短路灵敏度吗?
     
发表于 2023-2-5 22:06:39 | 显示全部楼层
我觉得也得需要吧!
     
发表于 2023-2-6 08:47:51 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-2-5 22:06
我觉得也得需要吧!

问题问的奇怪且随意。。。回答字少了说不清楚,字多了又不容易契合题目
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-2-6 09:33:57 | 显示全部楼层
变频器相当于一个配电系统中插入的电源器件,理论上其输出回路也应该要满足短路灵敏度要求。但如果不了解其内阻特性参数是无法计算的。通常情况下变频器都与设备位置相近,不会存在灵敏度不足情况。如果有距离限制应该由变频器供货商来提供数据
     
发表于 2023-2-6 09:48:41 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-2-6 09:33
变频器相当于一个配电系统中插入的电源器件,理论上其输出回路也应该要满足短路灵敏度要求。但如果不了解其 ...

rainmen_73老师,我想楼主的意思是断路器+变频器+设备的组合,设备末端发生短路的时候,断路器的保护灵敏度该如何考虑吧?
     
 楼主| 发表于 2023-2-6 09:56:51 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-2-6 08:47
问题问的奇怪且随意。。。回答字少了说不清楚,字多了又不容易契合题目

不好意思,单线图如图所示,您觉得变频器至现场电机的动力电缆需要校验短路灵敏度吗?
微信图片_20230206095216.png
     
 楼主| 发表于 2023-2-6 09:57:59 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-2-6 09:48
rainmen_73老师,我想楼主的意思是断路器+变频器+设备的组合,设备末端发生短路的时候,断路器的保护灵敏 ...

断路器在前端的,应该不是校验断路器与电缆的灵敏度吧?
     
 楼主| 发表于 2023-2-6 09:59:00 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-2-6 09:33
变频器相当于一个配电系统中插入的电源器件,理论上其输出回路也应该要满足短路灵敏度要求。但如果不了解其 ...

谢谢您,也就是说对于距离比较长的需要询问变频器厂家?
     
发表于 2023-2-6 10:17:43 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-2-6 09:48
rainmen_73老师,我想楼主的意思是断路器+变频器+设备的组合,设备末端发生短路的时候,断路器的保护灵敏 ...

一样的道理,没有变频器阻抗参数没法算。但通常就近安装的可以不必算
     
发表于 2023-2-6 10:20:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2023-2-6 10:23 编辑
张智幸 发表于 2023-2-6 09:59
谢谢您,也就是说对于距离比较长的需要询问变频器厂家?

无论距离长短都可以问一下,1.变频器本身是否具备短路保护能力(通常逆变器有瞬时过电流保护功能,可以询问具体参数),2对输出线路的长度是否有限制
     
发表于 2023-2-6 10:22:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2023-2-6 10:25 编辑
张智幸 发表于 2023-2-6 09:59
谢谢您,也就是说对于距离比较长的需要询问变频器厂家?

哦,你是这个意思,设备距离变频器距离长的话需要加电抗器,这个距离数值需要看说明书。但是这个短路电流没关系吧。

点评

变频器不是电容器,也需要电抗(作用是减小短路电流值)?  发表于 2023-2-6 10:25
     
发表于 2023-2-6 10:25:29 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-2-6 10:22
哦,你是这个意思,设备距离变频器距离长的话需要加电抗器。但是这个短路电流没关系吧。

我记得变频器手册上会给出这个电缆长度的数据
     
发表于 2023-2-6 10:26:23 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-2-6 10:25
我记得变频器手册上会给出这个电缆长度的数据

是的是的(字数补丁)
     
发表于 2023-2-6 10:32:00 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2023-2-6 10:20
无论距离长短都可以问一下,1.变频器本身是否具备短路保护能力(通常逆变器有瞬时过电流保护功能,可以询 ...

是的rainmen_73老师,变频器出线电缆长了需要加电抗器,用来削减电缆的对地电容,减少阻抗。变频器进线端也有加的,用来抑制变频器产生的谐波。(以上内容从网上得知,我觉得应该是对的)
     
 楼主| 发表于 2023-2-6 10:35:39 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-2-6 10:22
哦,你是这个意思,设备距离变频器距离长的话需要加电抗器,这个距离数值需要看说明书。但是这个短路电流 ...

我想我问的问题和加输出电抗器是两个问题。电抗器只是抑制谐波影响吧。我想问的是变频器输出的电缆规格和长度与变频器在短路灵敏度上的配合
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则