1、人防市电进线需要做两路吗,看了很多人防图纸,基本都是两路市电+柴发,我自己一般都是做一个市电的总箱+一路柴发出来的总箱,想请教一下大家的做法。
有人防柴油电站时,2路市电+1路人防柴电。
不设人防柴油电站时,2路市电+1路外部人防电源+1个内部人防电源(EPS)。 地下室大概率是二级负荷了,2路市电是具备的,尽量2路市电
2、地库大家现在的一般照明常规做法还是做3级负荷,还是像民规说的那样做AB箱,我两个都做过,也没人审图提。
JGJ100车库规范,大部分车库属于一级、二级负荷。起码照明划到一级、二级里。
防火分区里设一个ATS箱,带该分区照明、插座、非消防排水泵、非消防风机。
A/B箱的做法,比较少见。
3、人防的照明和应急照明为什么不从人防单元箱直接接到照明箱和应急照明配电箱ATS前面的任一回路上,很多图纸画蛇添足的加一路转换开关,导致末端实际都是3路进线。
人防战时应急照明,很多是基于平战结合、利用了平时的消防应急照明。平时接消防电源,战时能由人防电源供电。
注意平时消防电源要专供,避免与非消防设备混接。不然是违反消防强条。
|
|