账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12581|回复: 19

[求助] 请问这种框架装置怎么做等电位?

[复制链接]
     
发表于 2023-1-17 17:29:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,我看图集、民建上等电位都做了端子箱,这种工业构筑物也需要端子箱吗?我想这种钢框架利用所有的钢柱作为引下线,然后每一层用扁钢焊在钢柱上,扁钢在每一层做接地干线,各种接地、等电位都与扁钢连接。不知道这种做法是否可行?我记得王老的书中说等电位都是螺栓连接,定期检查,那我就在扁钢跟钢柱焊接后,再做个断接卡。没要求说等电位连接必须要有端子箱吧?谢谢!
框架装置.jpg
     
发表于 2023-1-17 17:46:08 | 显示全部楼层
钢结构可以焊接么?我院的结构告诉我不能焊接,你需要做的话,要在钢结构工厂里做好预留孔,螺栓连接。
     
 楼主| 发表于 2023-1-17 20:01:39 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-1-17 17:46
钢结构可以焊接么?我院的结构告诉我不能焊接,你需要做的话,要在钢结构工厂里做好预留孔,螺栓连接。

谢谢x老师,还有这种说法,等我去问问结构专业。不设置端子箱,在每一层在钢结构上做好预留孔,螺栓连接扁钢,最终实现等电位的做法您认为是合适的吧?
     
发表于 2023-1-17 23:56:21 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-1-17 20:01
谢谢x老师,还有这种说法,等我去问问结构专业。不设置端子箱,在每一层在钢结构上做好预留孔,螺栓连接 ...

钢结构不可以焊接,会产生应力破坏原结构的受力,要固定只能预制打孔或者使用夹具
     
发表于 2023-1-18 09:46:53 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-1-17 20:01
谢谢x老师,还有这种说法,等我去问问结构专业。不设置端子箱,在每一层在钢结构上做好预留孔,螺栓连接 ...

我觉得一是需要询问工艺对接地有什么要求,如果不需要单独接地的话,您采用综合接地就是可以的。然后就是接地电阻值的要求,比如是1欧姆或者其他值,实测满足接地电阻。那么现在的做法就是可以的。

然后是等电位,等电位的话,你接不接钢柱其实不重要,“等”最重要。
     
发表于 2023-1-18 18:05:33 | 显示全部楼层
像这种钢结构框架的罐区,个人建议沿电气干线穿线管、桥架外侧同步敷设热镀锌扁钢干线。接地干线同层引至设备基础处,经地脚螺栓或接地螺栓连接即可。日常设备维护的定期检查主要是查电机外壳与接地螺栓是否接触良好,有无腐蚀损伤。
     
 楼主| 发表于 2023-1-18 20:00:26 | 显示全部楼层
fangyuan 发表于 2023-1-18 18:05
像这种钢结构框架的罐区,个人建议沿电气干线穿线管、桥架外侧同步敷设热镀锌扁钢干线。接地干线同层引至设 ...

嗯嗯,好办法,谢谢您
     
 楼主| 发表于 2023-1-18 20:03:58 | 显示全部楼层
忘流苏 发表于 2023-1-17 23:56
钢结构不可以焊接,会产生应力破坏原结构的受力,要固定只能预制打孔或者使用夹具

谢谢,要不我像楼下所说的,接地干线沿桥架走吧
     
 楼主| 发表于 2023-1-18 20:11:47 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-1-18 09:46
我觉得一是需要询问工艺对接地有什么要求,如果不需要单独接地的话,您采用综合接地就是可以的。然后就是 ...

好的,我觉得楼下说的好,接地扁钢跟着桥架走吧。虽然等电位跟接地不是一回事,但是我们都是通过接地来实现等电位的吧不用电的设备,金属外壳也给它接上
     
发表于 2023-1-30 10:33:46 | 显示全部楼层
请教下舟兄,这种室外框架装置的防雷,您通常是怎么做的?如:接闪器除了利用顶层金属设备外壳或高出平台的塔、还另设接闪网、杆么。利用顶层金属设备或塔做接闪器,引下线是利用框架钢立柱么
     
 楼主| 发表于 2023-1-30 11:16:52 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-1-30 10:33
请教下舟兄,这种室外框架装置的防雷,您通常是怎么做的?如:接闪器除了利用顶层金属设备外壳或高出平台的 ...

我的做法就是:
1.先看下屋顶有没有非金属的设备,若有且不在其他金属设备的保护范围内,则设置专门的接闪杆。
2.若都是金属设备,则校验下是不是能做接闪器,若不行,则设置接闪器。
3.是利用钢柱作为引下线的。
     
发表于 2023-1-30 11:28:33 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-1-30 11:16
我的做法就是:
1.先看下屋顶有没有非金属的设备,若有且不在其他金属设备的保护范围内,则设置专门的接 ...

感谢回复。再请教下,像利用平台顶层多个金属设备作接闪器,用接地扁钢 与作引下线的钢立柱连接  直接引下,对么?那底部每层的等电位接地干线也与钢立柱连接么,还是另设垂直的接地扁钢 连接上下层。
     
 楼主| 发表于 2023-1-30 11:42:35 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-1-30 11:28
感谢回复。再请教下,像利用平台顶层多个金属设备作接闪器,用接地扁钢 与作引下线的钢立柱连接  直接引 ...

不客气,根据上面各位老师说法,扁钢不能直接跟钢柱焊接,需要预制,这似乎有点麻烦。看来接地比较简单的做法是:从框架的独立基础(至少2处)向上引扁钢,然后扁钢在装置每一层结成环形,设备接地的话直接接到扁钢上即可,电缆桥架内也敷设扁钢,用以连接每层的接地干线(就是扁钢)和电缆穿线钢管的接地。
     
发表于 2023-1-30 12:15:32 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-1-30 11:42
不客气,根据上面各位老师说法,扁钢不能直接跟钢柱焊接,需要预制,这似乎有点麻烦。看来接地比较简单的 ...

好的,学习了。那像顶层做接闪器的金属设备,就不能通过扁钢引下到底层的环形接地干线了吧?要与钢立柱引下线连接,直接到独立基础
     
 楼主| 发表于 2023-1-30 12:31:36 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-1-30 12:15
好的,学习了。那像顶层做接闪器的金属设备,就不能通过扁钢引下到底层的环形接地干线了吧?要与钢立柱引 ...

对,顶层作为接闪器的设备想办法跟钢平台做好可靠连接,一般设备安装好之后就实现可靠连接了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则