各位老师好,厂区设置一座110/10.5kV高压变配电室,变压器容量为10000kVA,阻抗按照10.5%考虑。为一台1250干变出线,干变高压侧电流为69A,10kV电缆选型应满足热稳定性,10000kVA变压器出口侧短路电流为10000/10.5/1.732/10.5%=5237A。热稳定要求:(KS)2≥I2t,假如t取0.4s,K=143,得S=23mm2。
我的疑惑是为什么现实中10kv电缆起步都是70mm2,还有这个t该如何取值?谢谢大家 |
|