账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8113|回复: 9

[问题探讨] 商业网点下的变电所

[复制链接]
     
发表于 2023-1-6 14:47:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 songxia_123 于 2023-1-6 14:52 编辑

1.商业网点下有覆土,覆土下设有地下室的变电所,商业网点在边侧设有一个小卫生间在变电所上方。按GB 55024-2022 的2. 0. 3条文说明,相当于双层楼板+覆土。算不算双层楼板之间能解决维护维修及排水问题。2.地下一层(一共就地下一层)变电所做了降板电缆沟,是否需要在变电所外设机械排水。
发表于 2023-1-6 15:32:32 | 显示全部楼层
1.换位置吧,省得多少争议。
2.电缆沟底板做积水井,井底埋管到变电所外的水井,如果标高不对,考虑机械排水。
     
发表于 2023-1-6 16:06:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-1-6 15:32
1.换位置吧,省得多少争议。
2.电缆沟底板做积水井,井底埋管到变电所外的水井,如果标高不对,考虑机械排 ...

“井底埋管到变电所外的水井”的做法值得探究一下,
水井水位高的话可能会倒灌,
除非这个水井有机械排水功能能保证水位足够低,不会出现倒灌。
即使是地面平排,也相当于废了挡水坎的挡水功能。
是不是?
     
发表于 2023-1-7 08:19:04 | 显示全部楼层
地下一层应该设计有集水坑的,可以埋设排水管引至集水坑,集水坑有压力排水的。由压力排水系统排至室外排水井。
     
 楼主| 发表于 2023-1-7 10:38:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 songxia_123 于 2023-1-7 11:06 编辑

电缆沟深1.0米,由于变电所地面抬高0.3米,所以就是相对于变电所外低0.7米,变电所外设集水坑以及潜水泵排水。
再请教下,1.变电所设置在地下室距离住宅的距离有要求吗?2.由于小区不大,开关站和3个变电所集中设置在一起可以吗(小区中间位置,满足供电半径),规范或规程有要求要分散设置吗?
     
发表于 2023-1-7 11:01:09 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2023-1-7 10:38
电缆沟深1.0米,由于变电所地面抬高0.3米,所以就是相对于变电所外低0.7米,变电所外设集水坑以及潜水泵排 ...

从节能的角度,变电所距住宅不宜大于150m
     
发表于 2023-1-7 12:45:09 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2023-1-7 10:38
电缆沟深1.0米,由于变电所地面抬高0.3米,所以就是相对于变电所外低0.7米,变电所外设集水坑以及潜水泵排 ...

既然要设三个变电所,当然变电所设置在各自供电范围的负荷中心为好。
这样的话不单能节省电缆投资,同时能节省运行损耗。
     
发表于 2023-1-7 12:50:03 | 显示全部楼层
供电半径是在负荷比较分散、又不想增设变电所的情况下的考虑的,
有条件的情况下肯定供电半径越小越好。
     
 楼主| 发表于 2023-1-7 14:13:55 | 显示全部楼层
1.如果不考虑供电半径和其他情况下,是否可以设置在一起,这个可有规定或者不合理。2.地下室变电所和住宅单体的间距可有要求?
     
发表于 2023-1-7 16:19:43 | 显示全部楼层
三个变电所设在一起明显是不合理的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则