x01oct 发表于 2023-1-2 00:06 另外你的沟宽似乎窄了,有几个尺寸没标,反正看上去不太对。 比如低压柜用啥柜型的?只有800深么?柜后 ...
轻云舟 发表于 2023-1-2 08:38 谢谢您啊X老师,我现在就是想确定电缆沟的形式呢,柜下有沟我在详图里补充上。就是高压柜按照图1还是图2 ...
树欲静而风不止 发表于 2023-1-3 08:39 就你那几台高压柜,没有必要设置二次沟了
x01oct 发表于 2023-1-2 00:03 我一般按第一个那种画,比较简单一些。 你下面2张图不对,柜下需要有沟,要不没法接线
轻云舟 发表于 2023-1-3 11:25 谢谢树总,二次线路通过其他方式敷设就可以了是吧,如果不做二次沟的话,高压柜柜前那一块下面是实体就可 ...
azbe 发表于 2023-1-3 11:43 图2和图1差别在哪里?
树欲静而风不止 发表于 2023-1-3 11:52 高压柜柜前那一块下面是实体就可以吧? 不行,需要走二次线路
轻云舟 发表于 2023-1-3 14:57 抱歉树总,我没能明白您的意思:既要走二次线路,又不用设置二次电缆沟吗?那么二次电缆该如何走呢
x01oct 发表于 2023-1-3 15:00 有个二次的沟