账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6113|回复: 6

[问题探讨] 周圈式水平人工接地体,不能采用镀锌钢材吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-1-1 17:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑电气与智能化通用规范 GB55024-2022
7.2.8 接地装置应符合下列规定:
  4 接地装置采用不同材料时,应考虑电化学腐蚀的影响;

条文说明:4 接地装置中采用不同材料时,应考虑电化学腐蚀对接地产生的不良影响。为了防止电化学腐蚀,当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸镀锌钢材。

请问:若建筑的基础钢筋不能用做接地极(比如埋深不够),只是利用建筑物的构造柱钢筋做引下线,采用周圈式水平人工接地体,这个周圈式水平人工接地体,不能采用镀锌钢材吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-1-1 17:30:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 轻云舟 于 2023-1-1 17:34 编辑

他说的是:接地装置中采用不同材料时,你这接地装置就一种,可以。另外再请教下,接地装置的埋深要求是多少,我没注意过建筑基础埋深是否负荷要求呢
     
发表于 2023-1-1 19:22:51 | 显示全部楼层
GB51348-2019/11.8.1 :民用建筑宜优先利用钢筋混凝土基础中的钢筋作为防雷接地网。当需要增设人工接地体时,若敷设于士壤中的接地体连接到混凝土基础内钢筋或钢材,则土壤中的接地体宜采用铜质、镀铜或不锈钢导体。
GB51348-2019/12.5.6-4 :当自埋入混凝土基础内的接地极引出接地导体时,埋在土壤内的外接导体不应采用热浸镀轩钢材;
     
发表于 2023-1-1 20:49:13 | 显示全部楼层
又是玄学!!!!别人电力变电站都没像民用建筑这么折腾!
     
 楼主| 发表于 2023-1-2 11:42:33 | 显示全部楼层
“当需要增设人工接地体时,若敷设于土壤中的接地体连接到混凝土基础内钢筋或钢材,则土壤中的接地体宜采用铜质、镀铜或不锈钢导体”。     

不管主观上是不是“利用钢筋混凝土基础中的钢筋作为防雷接地网”,实际上,钢筋混凝土基础中的钢筋都有可能与建筑物的构造柱钢筋相连。

按规范的意思,当利用建筑物的构造柱钢筋做引下线时,水平人工接地体,还是不能采用镀锌钢材。

     
发表于 2023-1-2 19:46:36 来自手机 | 显示全部楼层
构造柱的引下线直接引出,电气上不要和基础内的水平钢筋焊接,这样就可以了
     
发表于 2023-1-3 09:32:34 | 显示全部楼层
既然规范都要求了   用钢筋做接地体不就是了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则