第一个问题:接地装置标高(埋深)是多少?目前接地规范很多,并没有统一标高;答案1《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010第1.5.4.4 人工接地体在土壤中的埋设深度不应小于0.5m,并宜敷设在当地冻土层以下,其距墙或基础不宜小于1m。《 建筑物防雷工程施工与质量验收规范》GB 50601-2010第4.1.2 一般项目应符合下列规定:1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于 0.5m。
答案2《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019第11.8.5 接地极埋设深度不宜小于0.6m,并应敷设在当地冻土层以下,其距墙或基础不宜小于1m。《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015第22.2.1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m,且应在冻土层以下。
答案3《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》GB 50169-2016第4.2.1 接地网的埋设深度与间距应符合设计要求。当无具体规定时,接地极顶面埋设深度不宜小于0.8m;
综上所述:当设计文件明确敷设深度按设计的要求,当设计文件没有明确深度,建议按以上规范最严格要求执行。
第二个问题:说白就是如何判断要不要设人工接地体?什么时候加设?
这个算是施工工序的问题,因为建筑物利用钢筋混凝土基础内的钢筋作为接地装置,它是隐蔽工程,做施工的技术人员都知道隐蔽工程在隐蔽之前就要做记录,检测好才可以隐蔽,接地电阻是否符合要求也是可以提前检测的,不满足当时就可以加设人工接地体;当然也会出现隐蔽前检测没问题隐蔽后检测又不满足怎么办,后面还是可以通过之前预埋的建筑物外围埋地的接地扁钢和外墙的防雷接地检测点增加人工接地极。
题外问题1:“采用一40X4镀锌扁钢沿建筑四周敷设成闭合形态的水平人工接地体,埋设在建筑物散水及灰土基础以外的基础槽边”
该设计文件是否是2022 年10 月1 日前拿到合格证的;可能存在违反强条,根据《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022, 自2022 年10 月1 日起实施。第7. 2. 8 接地装置应符合下列规定: 4 接地装置采用不同材料时,应考虑电化学腐蚀的影响;条文说明:4 接地装置中采用不同材料时,应考虑电化学腐蚀对接地产生的不良影响。为了防止电化学腐蚀,当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,不应采用热浸锌钢材。
|
|