账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8741|回复: 4

[规范条文] 关于柴油发电机启动时间的问题探讨

[复制链接]
     
发表于 2022-12-26 16:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
规范描述:
民标第6.1.8条规定,低压柴油发电机应在30S内启动,但这与防排烟规范要求的时间不一致,防排烟规范第5.1.3条黑体字要求,当防火分区内火灾确认后,应能在15S内联动开启常闭加压送风口和加压送风机,一般情况下加压送风机的第二电源只有柴发机组。
问题:
为满足防排烟规范,是否必须要求柴发机组在15S内要完全启动,大家设计说明中一般怎么写的
发表于 2022-12-26 16:41:34 | 显示全部楼层
这个应该是两码事
     
发表于 2022-12-26 20:44:20 | 显示全部楼层
酒管公司 一般要求15s起动
     
发表于 2022-12-27 09:25:20 | 显示全部楼层
个人理解两个说的时间对应节点是不同的
民规中是指的柴发收到启动指令 执行启动流程 稳定运行这个时间段为30s
防排烟中是指从FAS系统判断区域火灾区域 发出联动信号 对应区域常闭风口打开到预定角度为15S
两者要求的对象是有不同。
另外为什么必须要柴发启动风机联动才会继续?市网电力不能用?
     
发表于 2022-12-29 10:53:55 | 显示全部楼层
不同性质的项目,要求也不一样吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则