账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8445|回复: 11

[求助] 消火栓按钮的设置要求

[复制链接]
发表于 2022-12-24 11:49:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1,项目情况1:新建4栋工业丁戊类厂房,1栋地下水泵房,1栋门卫室;工业厂房各单体建筑设置有消火栓,园区各栋均未设计火灾自动报警系统及消防控制室,电气专业出图时的消火栓(报警按钮或者叫启泵按钮)到底设不设?
2,项目情况2:装饰装修改造项目,原建筑于2010年竣工,本期装修局部改造,项目有火灾自动报警系统,原建筑设计消火栓靠4*1.5的消火栓启泵线进行消火栓启泵控制,本次改造是设置消火栓报警按钮(仅接入报警回路)还是设置消火栓启泵按钮(接入消防水泵房水泵控制柜)?
3.项目情况3:新建2栋工业丁类厂房(未设计火灾自动报警系统),2栋工业丙类厂房(设计有火灾自动报警系统),1栋地下水泵房,1栋门卫室(兼做消防控制室,设有集中报警系统一套);问题一:2栋工业丁类厂房的消火栓是否设计启泵按钮或者设计报警按钮?问题二:2栋工业丙类厂房的消火栓是否设计报警按钮?或者设计启泵按钮?
     
发表于 2022-12-25 17:19:20 | 显示全部楼层
1.设
2.看你改造范围,如果全fas系统都改,按新的;如果你只改局部,那就按旧系统改造。改造图纸报消防审查,说明理由,应该可以通过。
3.我感觉都应该按报警按钮设计
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-12-26 08:32:03 | 显示全部楼层
江苏这边最新的解释是说,无火灾报警就啥也不要设,消火栓启泵采用出口干管的压力开关和高位水箱的流量开关动作,直接启动消火栓泵,,
现在既有建筑改造都有当地的《既有建筑改造指南》之类的东西,江苏这边的改造指南是不适用工业建筑的,一旦涉及到改造,就得换新了,一切按新规范来
发表于 2022-12-26 09:00:35 | 显示全部楼层
可以看看相关答疑
消火栓按钮不用启动消防泵.png
消火栓按钮设置.png
 楼主| 发表于 2022-12-26 09:59:03 | 显示全部楼层

谢谢!消火栓按钮的设置,需要做火灾自动报警的建筑就设,不需要做的就不设。
发表于 2022-12-26 10:23:34 | 显示全部楼层
闲画电气忙种地 发表于 2022-12-26 09:59
谢谢!消火栓按钮的设置,需要做火灾自动报警的建筑就设,不需要做的就不设。

嗯,不排除有些图审要求增加的,要求的再说
     
发表于 2022-12-26 10:32:57 | 显示全部楼层
闲画电气忙种地 发表于 2022-12-26 09:59
谢谢!消火栓按钮的设置,需要做火灾自动报警的建筑就设,不需要做的就不设。

这个还真是看审图的意识  前些天就碰过没有报警硬要做起泵按钮的。
     
发表于 2022-12-26 11:31:01 | 显示全部楼层
消火栓按钮这个本来是水专业确定的问题,因为火警规范一句话,变成了电气的问题。
本来水专业规范明确消火栓按钮不宜用来启动消防泵,但消火栓箱规范又要求必须设消火栓按钮(还有什么应急灯之类的,不过现在电气专业没人理这个),搞到水专业没人敢取消这玩意。
哎!一笔糊涂账。
     
发表于 2022-12-26 11:37:35 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-12-26 11:31
消火栓按钮这个本来是水专业确定的问题,因为火警规范一句话,变成了电气的问题。
本来水专业规 ...

没有火灾报警系统的项目还有必要看火灾报警规范(的条文说明)吗?这属于“僭越”吧
     
发表于 2022-12-26 11:52:08 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-12-26 11:37
没有火灾报警系统的项目还有必要看火灾报警规范(的条文说明)吗?这属于“僭越”吧

的确是!
不过没办法,有人就爱这么干。
编规范的这样,审图的也这样。
     
发表于 2022-12-26 11:54:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2022-12-26 11:55 编辑

现在时不时在审查的图纸中看到“消火栓按钮火警系统”的说法
     
发表于 2022-12-26 11:57:34 | 显示全部楼层
火灾探测器都没一个就成了火警自动报警系统。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则