账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5992|回复: 11

[规范条文] 工业厂区用的变电室需要设火灾报警系统吗

[复制链接]
     
发表于 2022-12-22 18:24:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个工业园区大概5~7个丁戊类工业厂房,其中一个厂房附建了一个变电室(2台1000kVA干式变压器)。

图审要求按《火力发电厂与变电站设计防火标准》 GB50229-2019 设置火灾自动报警系统。

-----------------------------------------------------------------
1.0.2 本标准适用于下列新建、改建和扩建的火力发电厂、变电站
    1 1000MW级机组及以下的燃煤火力发电厂(以下简称“燃煤电厂”);
    2 燃气轮机标准额定出力400MW级及以下的简单循环或燃气-蒸汽联合循环电厂(以下简称为“燃机电厂”);
    3 电压为1000kV级及以下的变电站、换流站。


11.5.25 下列场所和设备应设置火灾自动报警系统:
    1 控制室、配电装置室、可燃介质电容器室、继电器室、通信机房;
    2 地下变电站、无人值班变电站的控制室、配电装置室、可燃介质电容器室、继电器室、通信机房;
    3 采用固定灭火系统的油浸变压器、油浸电抗器;
    4 地下变电站的油浸变压器、油浸电抗器;
    5 敷设具有可延燃绝缘层和外护层电缆的电缆夹层及电缆竖井;
    6 地下变电站、户内无人值班的变电站的电缆夹层及电缆竖井。
-----------------------------------------------------------------


     
发表于 2022-12-23 08:39:07 | 显示全部楼层
厂区有消防控制室的话,不妨做上
     
发表于 2022-12-23 09:37:42 | 显示全部楼层
35KV及以上的变电站才要参照这本规范
     
发表于 2022-12-27 09:59:55 | 显示全部楼层
审图的在放屁!引用规范不正确!!!!
     
发表于 2022-12-27 10:01:37 | 显示全部楼层
看给排水,给排水做了气体灭火就要做。
     
 楼主| 发表于 2022-12-27 15:19:15 | 显示全部楼层
没有消防控制室,也没有气体灭火只有消火栓。
     
发表于 2024-4-22 14:50:10 | 显示全部楼层
pkckoko1 发表于 2022-12-23 09:37
35KV及以上的变电站才要参照这本规范

规范并没有明确这个啊
     
发表于 2024-4-22 14:51:39 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2022-12-27 09:59
审图的在放屁!引用规范不正确!!!!

这本规范确实适用于变电站啊
发表于 2024-4-22 16:37:52 | 显示全部楼层
有两本规范,名字可以揣摩一下:
现批准《20kV及以下变电所设计规范》为国家标准,编号为GB 50053-2013。
现批准《35kV~110kV变电站设计规范》为国家标准,编号为GB 50059-2011。

但具体哪里有写区别,目前不清楚。

     
发表于 2024-4-22 16:43:46 | 显示全部楼层
最近有个项目,没做,审图同意的,江苏项目。
     
发表于 2024-4-22 17:26:19 | 显示全部楼层
审查师提这种问题,有点无语。
GB50229-2019 原本是电力行业的规范,
电力行业的注册师是发输变电,
民用建筑电气的注册师是供配电,
审查师至少应该懂这两个注册资质的区别。

不过话说回来我们的规范用词太随意啦,
变电站、变电所、配电所、配电房、变配电房...,
从来不当回事,
这下,碰到个只认字的,麻烦就来了。
     
发表于 2024-4-23 09:37:35 | 显示全部楼层
按定义,估计是避不开

变电站定义.png

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则