账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6210|回复: 4

[求助] 关于移动电站的设置

[复制链接]
发表于 2022-12-21 11:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问两个防护单位,人防等级为常6。4000平方不到。需要设置移动电站吗?
人防设计院的建筑说可不做移动电站,战时第三路电源从何而来?
本人人防做的很少。希望各位老师解答一下
     
发表于 2022-12-21 11:31:46 | 显示全部楼层
战时一级负荷由EPS供电,战时二级负荷由区域电站供电。
     
发表于 2022-12-21 11:40:43 | 显示全部楼层
看一下规范,50038
面积大于5000要设,你这个没有大于5000,除非当地人防办有特殊要求,否则是不用设柴油电站的。
     
发表于 2022-12-21 11:41:45 | 显示全部楼层
本地人防相关设计告知,目前基本没有公用区域电站考虑可供战时使用的。要么小规模上EPS,要么移动电站固定电站
     
发表于 2022-12-21 12:58:05 | 显示全部楼层
人防主管部门应统一规划战时区域电站的设置。除非人防工程审批单指明该人防工程必须设战时电站,防护面积小于5000平米或该小区人防工程总的防护面积小于5000平米不必设战时内部电站。否则,投资方会提出异议。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则