账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5386|回复: 9

[求助] 220V应急照明灯

[复制链接]
     
发表于 2022-12-19 16:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
原建筑比较老,整栋楼用的220V应急灯。现在改造其中一层,我用的是36V A型灯具,36V怎么接入原有消防控制室主机上?是再买个应急照明控制器吗
     
发表于 2022-12-19 21:31:31 | 显示全部楼层
仅一层.就用FAS总线设工I/O模块启动
     
 楼主| 发表于 2022-12-19 21:36:17 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-12-19 21:31
仅一层.就用FAS总线设工I/O模块启动

不太懂 我需要在消防控制室设置一台应急照明控制器吗
     
 楼主| 发表于 2022-12-19 21:38:09 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-12-19 21:31
仅一层.就用FAS总线设工I/O模块启动

集中电源的RS485通讯总线:NH-RVSP-2x1.5接到应急照明控制器上吗,应急照明控制器通过 485总线接到火灾报警控制器上
     
发表于 2022-12-19 22:47:46 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2022-12-19 21:38
集中电源的RS485通讯总线:NH-RVSP-2x1.5接到应急照明控制器上吗,应急照明控制器通过 485总线接到火灾报 ...

不设照明控制器.A型箱作为联动总线控制对象
     
发表于 2022-12-19 22:50:22 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2022-12-19 21:38
集中电源的RS485通讯总线:NH-RVSP-2x1.5接到应急照明控制器上吗,应急照明控制器通过 485总线接到火灾报 ...

你改造层共几个A型箱?
     
 楼主| 发表于 2022-12-20 08:26:59 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2022-12-19 22:47
不设照明控制器.A型箱作为联动总线控制对象

还是不太懂 能说的简单点吗 一层2个防火分区 共有2个A型应急箱
     
发表于 2022-12-20 08:40:37 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2022-12-20 08:26
还是不太懂 能说的简单点吗 一层2个防火分区 共有2个A型应急箱

就是在原有系统上增加两个输入输出模块,通过模块控制两个A型应急照明箱实现A型应急照明灯具的强制点亮。
     
发表于 2022-12-20 09:31:27 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2022-12-20 08:26
还是不太懂 能说的简单点吗 一层2个防火分区 共有2个A型应急箱

楼上讲的很清楚
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则