账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7858|回复: 5

[规范条文] GB55024第2.0.3条要求电气设备的正上方不应设置水管道

[复制链接]
     
发表于 2022-12-15 17:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB55024第2.0.3条要求电气设备的正上方不应设置水管道,如果只是横向敷设,且其此段管道没有其他连接点呢?类似问题,如负一层顶板覆土内的雨污水管道,很难避免其下方没有电气设备用房,难道都不允许吗?
     
发表于 2022-12-15 18:10:13 | 显示全部楼层
不包括覆土内的管道,
     
发表于 2022-12-16 10:14:10 | 显示全部楼层
个人理解,电气设备的正上方指的是电气设备同一空间的正上方。
     
发表于 2022-12-16 10:57:56 | 显示全部楼层
上部可探的空间 像喷淋
     
发表于 2022-12-16 11:14:13 | 显示全部楼层
无关的管道和线路不得穿越建筑物电气设备用房和智能化设备用房。
     
发表于 2022-12-18 10:19:10 | 显示全部楼层
   个人理解,这条规范说的是电气设备的正上方不应设置水管道,这个“正上方”指的是同一层,目的是为了防止设备上方水管道破坏而滴水等情况造成电气设备损坏。不包括题主所说的电气设备房顶板上方。
   如果认为只要是电气设备房上方,不管几层都不能穿越水管,这麻烦可就太大了啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则