账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5133|回复: 2

[规范条文] 综合布线大家都用金属管了吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-12-14 11:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 xuxizhong 于 2022-12-14 11:12 编辑

综合布线规范:7.5.8 建筑物内采用导管敷设缆线时,导管选用应符合下列规定:
    1 线路明敷设时,应采用金属管、可挠金属电气导管保护。
    2 建筑物内暗敷设时,应采用金属管、可弯曲金属电气导管等保护。
    3 导管在地下室各层楼板或潮湿场所敷设时,不应采用壁厚小于2.0mm的热镀锌钢管或重型包塑可弯曲金属导管。
    4 导管在二层底板及以上各层钢筋混凝土楼板和墙体内敷设时,可采用壁厚不小于1.5mm的热镀锌钢导管或可弯曲金属导管。

这条规范大家理不理?
     
发表于 2022-12-14 17:14:05 | 显示全部楼层
明敷用金属管还说得过去,暗敷也用金属管有点浪费了
     
发表于 2022-12-14 18:07:05 | 显示全部楼层
避免被提还是执行吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则