账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6339|回复: 11

[求助] 低压配电房火灾自动报警

[复制链接]
     
发表于 2022-12-12 15:14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
院区现有一两层建筑,首层为低压配电房及值班室,二层为办公室。现配电房做了气体灭火,二层需要加上手报广播烟感吗
发表于 2022-12-12 15:48:42 | 显示全部楼层
二层啥也不搞
     
发表于 2022-12-12 15:54:42 | 显示全部楼层

对对对对对
     
发表于 2022-12-12 16:39:19 | 显示全部楼层
如何这个楼是其他的附属设施,那么就上,如果是独立建筑基本上这个楼撒也不上。
     
发表于 2022-12-12 16:45:23 | 显示全部楼层
配电房设气体灭火是从《建规》8.3.9第8款引出来的,不过条文说明“高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室。”已经明确高层民建才要这么做。
非高层民建内的电房没必要设气体灭火。
不过之前咨询过水专业,有的人为了规避强条,经常不管是不是高层都建议设气体灭火
另8.4.1-13 ...气体灭火系统等需与火灾自动报警系统联锁动作的场所或部位
即使首层电房做了气体灭火,二层也不用做什么。

点评

认同  发表于 2022-12-14 20:03
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-12-12 19:17:59 | 显示全部楼层
如果低压配电房的供电对象有非常重要的用电负荷,应设气体灭火系统。
     
发表于 2022-12-13 09:17:15 | 显示全部楼层
我们这审图的  还说地面的配电房 可以不用气体灭火 确实很多项目地面的都没上
     
发表于 2022-12-13 09:42:02 | 显示全部楼层
从FAS设置的功能来讲,是起到监控起火点,并疏散相应区域的人。
办公和配电房都在同一栋楼,如果配电房内着火,那楼上的人肯定是要及时疏散的。
所以楼上应该设置声光警报、广播、手报按钮等。以及时疏散人群
     
发表于 2022-12-14 11:22:44 | 显示全部楼层
这种独立的我觉得可以不用上气体灭火。本身楼栋比较安全。不过既然上了,报警想上就上吧,又不值钱。
     
发表于 2022-12-14 20:10:44 | 显示全部楼层
1、现在水专业不分青红皂白,遇到配电房就上气体灭火。这也是不负责任的做法。有哪位发现气体灭火起个作用?能自动灭火?2、不能因为设了气体灭火,而另外电气设施上层层加码,电气因根据规范要求来,不建议超出规范区设置那些技术性措施。同学们见过几个项目这些措施起过作用,网上也可以搜一搜。
     
发表于 2022-12-15 18:06:27 | 显示全部楼层
水专业过度设计
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则