[问题探讨] 接在MEB上保护 联结导体 的要求规范条文是否自相冲突!!!

[复制链接]
     
发表于 2022-12-12 10:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
接在MEB上保护  联结导体  的要求规范条文是否自相冲突!!!

截图所示是否自相矛盾,譬如说接到MEB的PE线为120mm2,
那么条件1:不应小于PE线的一半,也就是60mm2   
紧接着又要求:保护联结导体  面积不应超过25mm2。
是否自相冲突了,怎么理解,谢谢。

1670813255540.png
1670813300111.png
     
发表于 2022-12-12 10:55:55 | 显示全部楼层
正常一半,上限25。
     
发表于 2022-12-12 11:09:30 | 显示全部楼层
我的理解是这样的:1、电气装置外露可导电部分等电位联结导体,按装置电源回路PE一半取值。2、场所外界可导电部分等电位联结导体,像水管、电梯轨道等,按最大25mm2取值。
发表于 2022-12-12 14:23:06 | 显示全部楼层
不应小于保护导体截面积的1/2,如果计算值大于25,就按25来就行
     
 楼主| 发表于 2022-12-13 16:09:52 | 显示全部楼层
清楚了,按6~25mm2的范围内选取,之内的原则是PE线的一半。多谢。