账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2687|回复: 9

[求助] 有个装修工程

[复制链接]
     
发表于 2022-12-8 23:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电影院装修工程,设计院设计的插座是1P ,功率2KW,用的是3x2.5BV线,满足规范吗
     
发表于 2022-12-9 08:53:35 | 显示全部楼层
插座1P、BV线都不满足规范
     
发表于 2022-12-9 08:59:31 | 显示全部楼层
是1P还是1P+N带漏电,如果是16A,1P+N带漏电2.5BV线是没有问题的。
     
发表于 2022-12-9 09:03:40 | 显示全部楼层
插座应该是1P+N带漏保吧? 电影院是人密场所,电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。BV线无法满足
     
发表于 2022-12-9 09:16:21 | 显示全部楼层
插座装在什么位置
发表于 2022-12-9 10:49:10 | 显示全部楼层
ysfluck 发表于 2022-12-9 09:03
插座应该是1P+N带漏保吧? 电影院是人密场所,电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧 ...

电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。
那人员密集型场所,插座线用什么?
     
发表于 2022-12-9 13:32:18 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2022-12-9 10:49
电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。
那人员密集型场所 ...

低烟无卤阻燃
发表于 2022-12-9 13:37:28 | 显示全部楼层

新民标里 没有明确说要用WDZ,而是说应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t1级、燃烧滴落物/微粒等级为d1级。
电力工程电缆设计标准中说要用WDZ,但是他的范围是电力工程适用于发电、输变电、配用电等新建、扩建、改建的电力工程中 500 及以下电力电缆和控制电缆的选择与敷设设计。
标注WDZ肯定更好。但是不标注WDZ,写明民标里的要求,也不错
     
 楼主| 发表于 2022-12-12 14:05:56 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2022-12-9 08:59
是1P还是1P+N带漏电,如果是16A,1P+N带漏电2.5BV线是没有问题的。

1P不是1P+N不带漏保 我都改过来了 改成16A 1P+N 2.5平线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则