账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8882|回复: 8

[规范条文] GB 55024-2022 第7. 1. 7条防雷接闪杆大家改了没?

[复制链接]
     
发表于 2022-12-7 14:38:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 xuxizhong 于 2022-12-7 16:00 编辑

GB 55024-2022 :7. 1. 7 防雷建筑物设置的接闪器应符合以下规定:
     1 当建筑物采用接闪带保护时,接闪带应装设在建筑物易受雷击的屋角、屋脊、女儿墙及屋檐等部位。
     2 当接闪带采用热镀锌圆钢或扁钢制成时,其截面面积不应小于50mm2。
     3 当接闪杆采用热镀锌圆钢或钢管制成时,锌圆钢的直径不应小于20mm, 热镀锌钢管的直径不应小于40mm。
GB 50057-2010:
5.2.2 接闪杆采用热镀锌圆钢或钢管制成时,其直径应符合下列规定:
1 杆长1m以下时,圆钢不应小于12mm,钢管不应小于20mm。
2 杆长1m~2m时,圆钢不应小于16mm,钢管不应小于25mm。
3 独立烟囱顶上的杆,圆钢不应小于20mm,钢管不应小于40mm。


     
 楼主| 发表于 2022-12-7 15:25:41 | 显示全部楼层
当接闪杆采用热锁锌圆钢或钢管制成时,热锁锌圆钢的直径不应小于20mm
     
发表于 2022-12-7 15:27:43 | 显示全部楼层
什么叫热锁锌
     
 楼主| 发表于 2022-12-7 15:33:08 | 显示全部楼层

这个应该错了,应该是热镀锌,现在热镀锌圆钢需要直接需要20mm。
     
发表于 2022-12-8 08:54:12 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2022-12-7 15:33
这个应该错了,应该是热镀锌,现在热镀锌圆钢需要直接需要20mm。

一般的民用建筑都是用的接闪带,很少有用接闪杆的吧。接闪带的要求只是截面积不小于50mm2呀。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-12-8 08:58:19 | 显示全部楼层
规范没啥歧义 没有理解楼主意思
     
 楼主| 发表于 2022-12-8 14:25:25 | 显示全部楼层
冯纪樊 发表于 2022-12-8 08:58
规范没啥歧义 没有理解楼主意思

‘当接闪杆采用热镀锌圆钢或钢管制成时,热镀锌圆钢的直径不应小于20mm’,规范现在要求避雷针直径20mm,以前防雷规范是12mm,大了。
     
 楼主| 发表于 2022-12-8 14:26:39 | 显示全部楼层
冯纪樊 发表于 2022-12-8 08:58
规范没啥歧义 没有理解楼主意思

看看你的设计说明或者图例是不是12mm,不过北方好多不设避雷针,南方广东地区都设。
     
发表于 2022-12-9 15:16:14 | 显示全部楼层
按规范改呗。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则