账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6560|回复: 6

[施工探讨] 铜质材料与建筑物基础钢筋的连接,采用螺栓连接,是否可以?

[复制链接]
     
发表于 2022-12-7 11:19:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
当利用建筑物基础作为接地装置时,埋在土壤内的外接导体应采用铜质材料或不锈钢材料,请问,这个铜质材料与建筑物基础钢筋的连接,采用螺栓连接,是否可以?
     
发表于 2022-12-7 11:35:48 | 显示全部楼层
铜钢过渡头焊接好些。螺栓连接同样需要铜钢过渡头,两处螺栓。不锈钢与钢筋是否需要过渡头还不清楚。
发表于 2022-12-7 14:23:40 | 显示全部楼层
我们弱电机房的BV25接地,就是采用螺栓连接
发表于 2022-12-7 14:24:50 | 显示全部楼层
铜往钢筋焊接,施工很多说不会
     
发表于 2022-12-7 17:34:50 | 显示全部楼层
钢材与铜材采用螺栓连接不妥,接触面会发生电化学腐蚀。应按2楼的做法,采用铜钢过渡头连接。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-12-8 10:04:50 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-12-7 14:24
铜往钢筋焊接,施工很多说不会

我都是直接复印图集给他们,14d504,36页
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-12-8 18:35:33 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-12-8 10:04
我都是直接复印图集给他们,14d504,36页

哈哈,干脆。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则