请问上图中云线标注的部分哪个正确呢?另外,施工图上若是如图一中的没有画N排是否有什么隐患呢?
     
发表于 2022-12-1 20:55:24 | 显示全部楼层
这俩图没本质区别吧,就图二多了一个零排
     
发表于 2022-12-2 01:28:25 | 显示全部楼层
我更倾向于PE排和N排都不画,设计图又不是装配图,画它俩干啥?
回复 鲜花 3 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-12-2 08:28:41 | 显示全部楼层
我觉得这个看个人风格,画不画都会做吧,这是常识。
画上的话,将来争议少,比如第二个。
发表于 2022-12-2 08:35:55 | 显示全部楼层
曾经有图审提出过要求画
     
发表于 2022-12-2 09:26:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-12-2 01:28
我更倾向于PE排和N排都不画,设计图又不是装配图,画它俩干啥?

如果不画出来,有些配电箱厂真的会不帮你装这两个排。偷工减料
     
 楼主| 发表于 2022-12-2 09:42:43 | 显示全部楼层
hd5222668 发表于 2022-12-2 08:28
我觉得这个看个人风格,画不画都会做吧,这是常识。
画上的话,将来争议少,比如第二个。

请问:第一个图中没有N排这个画对吗?如果平时只是这样画设计图有没有什么问题呢?
     
 楼主| 发表于 2022-12-2 09:43:50 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-12-1 20:55
这俩图没本质区别吧,就图二多了一个零排

意思是这两个图的画法都可以吗?
     
发表于 2022-12-2 10:29:23 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-12-2 09:43
意思是这两个图的画法都可以吗?

我的理解是不需要用到N线的配电箱就可以不画零排。
     
发表于 2022-12-2 12:52:48 | 显示全部楼层
啊啊,回错贴了。
     
发表于 2022-12-2 14:39:04 | 显示全部楼层
我觉得圈出来的都没问题,反而浪涌前面用断路器觉得有点问题。
     
发表于 2022-12-2 22:25:38 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-12-2 09:26
如果不画出来,有些配电箱厂真的会不帮你装这两个排。偷工减料

箱体也没画,进线管上的锁口也没画,门上的接地线也没画,门锁也没画,指示灯也没画。。。。
     
 楼主| 发表于 2022-12-5 11:53:03 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-12-2 10:29
我的理解是不需要用到N线的配电箱就可以不画零排。

请问什么配电箱不需要用到N线呢?
     
发表于 2022-12-5 13:50:45 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-12-5 11:53
请问什么配电箱不需要用到N线呢?

应该是全部给三相设备供电的配电箱,不常见
     
发表于 2022-12-5 14:28:07 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-12-5 11:53
请问什么配电箱不需要用到N线呢?

以常见的0.4KV系统为例,如果配电箱带的设备没有220V设备就不需要,比如只为三相异步电动机配电用的配电箱。