甲方 想给自己的工艺配电立柜 在已建好的厂房中 放在一个小房子里 请问这样的房子 用遵循耐火等级不低于三级的原则么 可以布置在铁皮房子中么
     
 楼主| 发表于 2022-11-30 18:37:31 | 显示全部楼层
这样给工艺配电柜用房间 应该如何考虑呢 用考虑备用照明和应急照明么 应该也是要定义成配电间吧
     
 楼主| 发表于 2022-11-30 18:38:37 | 显示全部楼层
甲方说 整俩铁皮 一盖上就完了 感觉这种做法不是很可取
     
发表于 2022-11-30 18:56:47 | 显示全部楼层
楼主这是在写现代诗么
     
 楼主| 发表于 2022-11-30 20:33:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 3343 于 2022-11-30 20:35 编辑
dqaq 发表于 2022-11-30 18:56
楼主这是在写现代诗么

哈哈 抒发了楼主觉得 十分困惑不解 犹犹豫豫 摇摆不定的心情
     
发表于 2022-11-30 20:55:45 | 显示全部楼层
GB50053,6.1变压器室、配电室和电容器室的耐火等级不应低于二级。
     
发表于 2022-11-30 21:28:43 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-30 18:56
楼主这是在写现代诗么

老师您好,这里我想请教您一下:GB50053第6.1要求:变压器室、配电室和电容器室的耐火等级不应低于二级。而车间(非甲乙类)内配电柜是可以不用单独放在房间内的,请问这个问题您是如何看待的,对配电室有无准确定义?比如说多大的规模才算配电室,谢谢!