举个例子,一个2000㎡旅馆建筑,图集用电指标为40~70W/㎡。设计是如果选择50W/㎡,总负荷则为100kW。这个100kW是实实在在使用的,打完同时系数后的100kW吗?
发表于 2022-11-30 14:40:40 | 显示全部楼层
实实在在使用的
     
发表于 2022-11-30 15:18:08 | 显示全部楼层
图集用电指标偏小,应该理解为实际使用的,即折算到变压器侧的,不应该再取系数
     
发表于 2022-12-1 14:43:02 | 显示全部楼层
这个指标只适合做初步估算,施工图以具体设备参数为准