[求助] 关于江苏绿色建筑中供电距离

[复制链接]
发表于 2022-11-28 13:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
根据DB32 3962-2020 江苏绿色建筑设计标准
10.2.2变电所或低压配电间应接近负荷中心,低压(~220V/380V)供电半径不宜超过200m;末级
配电箱宜设置在其配电范围的负荷中心位置,其供电半径宜控制在50m内。

我是民用设计院,在做工业厂区项目,大型厂房面宽都是200m的钢构车间,很难满足不超过200m的要求。除非每一车间都做变配电所。请问这种情况一般大家的供电距离都做到多少?
我现在民用建筑区(办公楼+宿舍)设置变配电房,供电距离没超过200m,厂房区设置集中变配电房,供电距离都在400m以内
 楼主| 发表于 2022-11-28 14:00:15 | 显示全部楼层
厂区排布类似于九宫格,我就把集中变配电房安置在中间位置。由于业主单位也是一家,不存在厂房出租的问题。
     
发表于 2022-11-28 14:39:33 | 显示全部楼层
DB32 3962-2020 江苏绿色建筑设计标准
请先搞清楚规范的适用范围,是针对民用建筑的。
     
发表于 2022-11-28 14:52:25 | 显示全部楼层
工业厂房当地需要做绿建吗 不做你管他200m干嘛。
 楼主| 发表于 2022-11-28 14:54:16 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2022-11-28 14:39
DB32 3962-2020 江苏绿色建筑设计标准
请先搞清楚规范的适用范围,是针对民用建筑的。

那报审时,工业建筑需江苏省绿建专篇吗?虽然不做绿建,但这个节能专篇是否是必要的?
     
发表于 2022-11-28 17:05:01 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2022-11-28 14:54
那报审时,工业建筑需江苏省绿建专篇吗?虽然不做绿建,但这个节能专篇是否是必要的?

山东这边工业厂房不带绿建专篇。节能专篇带
     
发表于 2022-11-28 17:18:39 | 显示全部楼层
面宽200m的厂房,每车间一个变配电所可能更好。紧凑型环网柜,占地小,造价可能并不比集中型高。除了节能外,出线方便得多,其他技术指标也更容易满足要求。
发表于 2022-11-29 08:50:44 | 显示全部楼层
...做过一个厂房  没做绿建被提了  还强制要求用当地的板式  
 楼主| 发表于 2022-11-29 13:57:36 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-28 17:18
面宽200m的厂房,每车间一个变配电所可能更好。紧凑型环网柜,占地小,造价可能并不比集中型高。除了节能外 ...

当时有提过。业主单位也不能提供厂房的动力负荷大小以及动力负荷的配电形式(电缆还是密母线槽),有些车间位置也不太够,不想单独做变压器室。因此在中间车间预留了大的集中变配电所,室外采取绿化里做电缆沟的形式,以后工艺配电自己拉电源了。
办公楼地下也不愿做变配电所,那么多出线都从生活区变电所出电缆沟至办公楼。做的很复杂!
 楼主| 发表于 2022-11-29 13:59:21 | 显示全部楼层
学会习以为常 发表于 2022-11-29 08:50
...做过一个厂房  没做绿建被提了  还强制要求用当地的板式

对的,是有一个江苏绿建的模板。我就是在纠结厂房要不要套绿建模板