账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5896|回复: 4

[求助] 建筑物内末端配电所保护定值该怎么计算?

[复制链接]
     
发表于 2022-11-27 23:09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,建筑物内末端配电所的10kV进线、馈出、母联保护定值该怎么计算?求助大佬给个解答。
     
 楼主| 发表于 2022-11-27 23:11:24 | 显示全部楼层
再补充下,需要按照常规计算短路电流吗?是否有速断设置为8-10倍额定电流的经验值?
     
发表于 2022-11-28 10:15:26 | 显示全部楼层
一般民用建筑这种末端就按经验整定下了,不会计算短路电流啥的,然后再调试阶段看看有没有设备会引起误动作;有的地方供电局可能也会给出一般建筑的整定要求;不过如果是工业项目,就需要结合设备参数来整定了,调试的次数可能会比较多,整定可能也要修正多次才能保证设备正常运行。我知道的是这样。
     
发表于 2022-11-28 12:25:20 | 显示全部楼层
我不知道为什么“保护整定值”变成了“保护定值”,看到好几个坛友这么说了。又是哪本标准图上的术语吗?继电器有额定值和整定值,都有个“定”,但两者不一样的。或许新时代继电保护真是这样叫了
     
发表于 2022-11-28 12:26:59 | 显示全部楼层
楼主这个问题太大。看看配四吧。要速效,看当地电力公司继保规程。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则