账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12361|回复: 18

请教一个卷帘门消防联动问题

[复制链接]
     
发表于 2007-8-27 19:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
最近一个工程采用了海湾产品,发现一个卷帘门消防联动问题,我们建筑采用的是一步降的防火卷帘,但海湾产品的LD-8303模块则是控制二步降防火卷帘,而样本上其他模块没有写可以控制防火卷帘,那我应该用什么模块进行控制呢?以前我们消防采用的上海松江就没有这个问题,请那位大师解答解答![em12]
     
发表于 2007-8-27 21:50:06 | 显示全部楼层

回复:请教一个卷帘门消防联动问题

<P>海湾不是特别了解</P>
<P>但我认为用8303或者8301都可以</P>
<P>8303可以少接几个端子 8301单输入单输出也可以吧</P>
     
发表于 2007-8-28 17:38:26 | 显示全部楼层

回复:请教一个卷帘门消防联动问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-8-27 21:50:06</I>)的发言<BR>
<P>海湾不是特别了解</P>
<P>但我认为用8303或者8301都可以</P>
<P>8303可以少接几个端子 8301单输入单输出也可以吧</P></DIV><BR><BR>8301单输入单输出就可以了
     
发表于 2007-8-28 21:05:02 | 显示全部楼层

回复:请教一个卷帘门消防联动问题

<P>唉,现在很多报警设备我都不是很熟悉了。</P>
<P>新东西太多。</P>
     
发表于 2007-8-30 18:43:25 | 显示全部楼层

回复:请教一个卷帘门消防联动问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-28 21:05:02</I>)的发言<BR>
<P>唉,现在很多报警设备我都不是很熟悉了。</P>
<P>新东西太多。</P></DIV>
<P><BR><BR>老了[em1]</P>
<P>消防硬性的东西太多,没商量的余地,还是要好好熟习熟悉</P>
     
发表于 2007-8-30 22:13:04 | 显示全部楼层

回复:请教一个卷帘门消防联动问题

哈哈哈,黑子,我知道原理,万变不离其中。
     
 楼主| 发表于 2007-9-2 20:41:17 | 显示全部楼层

回复:请教一个卷帘门消防联动问题

先谢谢各位解答,但还想问问8301模块为什么不能控制二步降防火卷帘门呢?,一个防火卷帘门也就一个地址编码呀!
     
发表于 2007-9-2 21:05:53 | 显示全部楼层

回复:请教一个卷帘门消防联动问题

<P>烟感报警 下降至1.8m,温感报警 落至地面</P>
<P>两次联动控制 两次应答</P>
<P>所以 非要用8301的话也可以 两个</P>
     
发表于 2007-9-2 21:55:21 | 显示全部楼层

回复:请教一个卷帘门消防联动问题

<P>我是有点纳闷的,这个动作信号是怎么发出的,可以让卷帘动作两次?</P>
<P>是触点的时间吗?通电-下降-断电-停止-再通电-再下降?</P>
<P>有没有知道的?说出来听听?</P>
     
发表于 2007-9-2 22:12:11 | 显示全部楼层

回复:请教一个卷帘门消防联动问题

不明白你要问什么
     
发表于 2007-9-2 22:44:05 | 显示全部楼层

回复:请教一个卷帘门消防联动问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-9-2 22:12:11</I>)的发言<BR>不明白你要问什么</DIV><BR><BR>我的意思是:卷帘怎么可以分两次下降,研究过没有?
     
发表于 2007-9-2 23:20:02 | 显示全部楼层

回复:请教一个卷帘门消防联动问题

<P>哦 这个啊 如果不需要站在技术最前沿或者发明新技术的话 用不上研究二字</P>
<P>基本的一个电气常识 行程开关 属于应用较多吧</P>
<P>当然现在新产品多了 单片机 可编程等等都可以实现</P>
     
发表于 2007-9-2 23:41:22 | 显示全部楼层

回复:请教一个卷帘门消防联动问题

<P>楼上的,说得具体些吧。</P>
<P>也不需要站在技术最前沿或者发明新技术了。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-9-3 22:03:04 | 显示全部楼层

回复:请教一个卷帘门消防联动问题

<P>我看了一下GST的样本,个人认为8303有两个输出端口每个端口都有一个地址,一个端口I1接防火卷帘门控制器的“中位”端口,一个端口I2接防火卷帘门控制器的“低位”端口,当I1接收到信号,防火卷帘门降到中位,当I2接收到信号,防火卷帘门降到低位。而具体是多少高度,我认为是事先在防火卷帘门控制器设定,不过这只是我个人理解,不知道对不对[em30],另外我认为只要防火卷帘门控制器里面加个智能点的单片机,8301一样可以控制二步降防火卷帘[em21]</P>
     
 楼主| 发表于 2007-9-3 22:26:52 | 显示全部楼层

回复:请教一个卷帘门消防联动问题

啊工作也有一段日子了,开始还有点小得意,以为不是菜鸟一个了,怎么越到后面越觉得有很多不懂的啊[em34]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则