账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13408|回复: 15

[求助] 丙类厂房内可以只设置配电柜,不设置低压配电间吗?

[复制链接]
     
发表于 2022-11-23 16:08:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问14000平的丙类车间,不设置低压配电间,一般的配电柜能满足消防设备的供电时间要求吗?
     
发表于 2022-11-23 22:15:04 | 显示全部楼层
计算一下Pjs,(包括工艺设备).得设变电所吧!
     
发表于 2022-11-24 09:41:00 | 显示全部楼层
不设专用配电间的话 应急照明的配电箱、控制箱怎么放呢  
     
发表于 2022-11-24 10:30:13 | 显示全部楼层
先讲清楚有什么消防用电。
     
发表于 2022-11-24 15:27:21 | 显示全部楼层
这么大的厂房,没有电井、配电间之类的房间?
     
 楼主| 发表于 2022-11-29 18:32:18 | 显示全部楼层
消防电源有电动排烟窗、火灾报警系统和应急照明,应急照明采用灯具自带电源的方式,但是火灾报警消防供电持续时间要求180min,请问不设置配电室一般的配电箱可以满足这个耐火时间要求吗?
     
 楼主| 发表于 2022-11-29 18:33:48 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-11-24 09:41
不设专用配电间的话 应急照明的配电箱、控制箱怎么放呢

应急照明可以选择灯具自带电源的,也能满足90min的供电要求吧
     
 楼主| 发表于 2022-11-29 18:35:07 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2022-11-24 15:27
这么大的厂房,没有电井、配电间之类的房间?

只有一层车间,两个防火分区,现在就是在考虑不设置配电间能不能满足消防供电的需求
     
发表于 2022-11-29 22:29:43 | 显示全部楼层
sp6621126 发表于 2022-11-29 18:32
消防电源有电动排烟窗、火灾报警系统和应急照明,应急照明采用灯具自带电源的方式,但是火灾报警消防供电持 ...

民用项目要做配电小间

工业不限制,可以不考虑。

必须用应急照明配电箱型式
     
发表于 2022-11-30 15:46:45 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2022-11-29 22:29
民用项目要做配电小间

工业不限制,可以不考虑。

工业不限制,有依据吗?
     
发表于 2022-12-1 14:37:59 | 显示全部楼层
3. 3. 7 灯具采用自带蓄电池供电时,应急照明配电箱的设计应符合下列规定:
    1 应急照明配电箱的选择应符合下列规定:
        1)应选择进、出线口分开设置在箱体下部的产品;
        2)在隧道场所、潮湿场所,应选择防护等级不低于IP65的产品;在电气竖井内,应选择防护等级不低于IP33的产品。
    2 应急照明配电箱的设置应符合下列规定:
        1)宜设置于值班室、设备机房、配电间或电气竖井内。
        2)人员密集场所,每个防火分区应设置独立的应急照明配电箱;非人员密集场所,多个相邻防火分区可设置一个共用的应急照明配电箱。
        3)防烟楼梯间应设置独立的应急照明配电箱,封闭楼梯间宜设置独立的应急照明配电箱。
要设电井
     
发表于 2022-12-1 16:21:59 | 显示全部楼层
上火灾报警系统了,有消控室就是应做集中控制,那就是必须要做集中电源,那就必须要小配电间。如果没消控室也是宜。要是做的话,排一下箱子的位置,宽度做800满开也行,这么大的厂房给两个小房间应该没问题吧!14000单层估计长度不小,要做最好两个,每个防火分区一个。不做的话,可能做的时候有点顾头顾尾
     
发表于 2022-12-1 20:31:11 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2022-11-30 15:46
工业不限制,有依据吗?

我觉得应该是:工业要做配电间有依据吗?甲乙类车间,多数没有配电间,因为只能单面贴临,爆炸分区还不好躲。既然甲乙类可以没有,丙类车间又何必强求?
     
发表于 2022-12-1 20:32:34 | 显示全部楼层
小叶光光 发表于 2022-12-1 16:21
上火灾报警系统了,有消控室就是应做集中控制,那就是必须要做集中电源,那就必须要小配电间。如果没消控室 ...

请问为何集中控制系统,就要做集中电源?
     
发表于 2022-12-1 20:37:15 | 显示全部楼层
azbe 发表于 2022-11-30 15:46
工业不限制,有依据吗?

哦,这里只是讨论车间是否必须设置配电间,配电柜能否直接直接放置,数量有啥要求,我也很迷惑。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则