账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7208|回复: 11

[求助] 敷设的穿线管

[复制链接]
     
发表于 2022-11-21 10:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 113120 于 2022-11-21 11:13 编辑

请问:1.人防区域敷设的穿线管的壁厚是不小于多少呢?(2mm还是2.5mm呢?)2.建筑内的非消强电配电线路的穿线管明敷是是否可以采用PC管呢?

3.工程上如何选择是采用PC管还是PVC管呢?
     
发表于 2022-11-21 11:10:13 | 显示全部楼层
应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。可以。
     
发表于 2022-11-21 11:27:37 | 显示全部楼层
1.规范上是明确穿人防墙处用2.5mm,但为了省事,全用2.5mm好点 也就是SC20以上的 2.可以  3.我是用的PVC 我认为不区分  关键在于 燃烧等级 还有 刚性问题
     
发表于 2022-11-21 12:31:29 | 显示全部楼层
热镀锌钢管严禁焊接,钢筋较密的情况下暗敷很难施工,暗敷时最好不要采用热镀锌钢管。穿越人防结构的密闭短管必须选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。
     
发表于 2022-11-21 12:45:10 | 显示全部楼层
keyuhe 发表于 2022-11-21 11:10
应选用管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管。可以。

穿墙2.5,可不是全部2.5
     
 楼主| 发表于 2022-11-21 14:44:02 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2022-11-21 12:31
热镀锌钢管严禁焊接,钢筋较密的情况下暗敷很难施工,暗敷时最好不要采用热镀锌钢管。穿越人防结构的密闭短 ...

请问:若人防区域全部采用热镀锌钢管,壁厚不小于2.5mm,这样施工后工程质量上会不会有不好的影响呢?(例如裂缝等)
     
发表于 2022-11-21 18:10:47 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-11-21 14:44
请问:若人防区域全部采用热镀锌钢管,壁厚不小于2.5mm,这样施工后工程质量上会不会有不好的影响呢?(例 ...

人防区域全部采用热镀锌钢管不会影响人防工程质量。主要是热镀锌钢管只能丝接,钢筋较密的情况下暗敷很难施工。你看看热镀锌钢管接头的做法大样图就知道了。再者热镀锌钢管价格高,经济上不合理。
     
发表于 2022-11-22 08:58:50 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-11-21 11:27
1.规范上是明确穿人防墙处用2.5mm,但为了省事,全用2.5mm好点 也就是SC20以上的 2.可以  3.我是用的PVC 我 ...

设计很多都是画PC,现场基本都是买PVC
     
 楼主| 发表于 2022-11-22 10:39:56 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-11-22 08:58
设计很多都是画PC,现场基本都是买PVC

请问:PC和PVC的区别是什么呢?设计上为什么选择PC管呢?
     
发表于 2022-11-22 12:06:13 | 显示全部楼层
电气设计常用的PC管指的就是工程上使用的PVC管
     
发表于 2022-11-22 15:47:47 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-11-22 10:39
请问:PC和PVC的区别是什么呢?设计上为什么选择PC管呢?

这个还真没仔细研究过,就我个人而言,就是长期形成的习惯。但我看一些资料说的是,1、材质不同:PVC管的主要成份为聚氯乙烯;PC管的主要成分为聚碳酸酯。2、两种线管用途不同:PVC管好煨弯,一般使用小口径管路,用于室外监控、报警等线路的保护;PC管不好煨弯,一般用于强弱电管路的预埋。3、理化性质不同:
PVC管的热稳定性和抗冲击性较差,无论是硬性还是软质PVC使用过程中容易产生脆性;PC管具有突出的抗冲击能力,耐蠕变和尺寸稳定性好,耐热。
     
发表于 2022-11-22 17:13:43 | 显示全部楼层
wi0i0iw 发表于 2022-11-22 08:58
设计很多都是画PC,现场基本都是买PVC

是的  所以不纠结PC  还是PVC   他们怎么方便怎么来  燃烧等级  刚性等级 达到就行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则