账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3115|回复: 3

[资料求助] 有关电瓶车充电位功率

[复制链接]
     
发表于 2022-11-20 19:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
电瓶车(两轮)充电位一个位置按多少瓦预留?有没有哪本规范或者地区标准提过谢谢各位
     
发表于 2022-11-21 09:14:24 | 显示全部楼层
这个没有标准 一般 1个充电桩带10辆车左右    最大功率哪怕按300W 也就3kW一个嘛  
但大多数车充电功率都不到160-200W之间为多
     
发表于 2022-12-1 15:57:25 | 显示全部楼层
这个我做过调查,一般的国标充电变压器的功率都在200w以下。某些大型电驴、电摩的充电器(比如所谓的黑金刚)充电功率可以达到700w。每个车位可以按200w计算
     
 楼主| 发表于 2022-12-1 17:02:13 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-12-1 15:57
这个我做过调查,一般的国标充电变压器的功率都在200w以下。某些大型电驴、电摩的充电器(比如所谓的黑金刚 ...

感谢,这一天天全是这种没头的事
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则