账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8683|回复: 2

[规范条文] 大型厂房疏散指示标志安装高度和距离

[复制链接]
     
发表于 2022-11-18 15:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
3.2.9 方向标志灯的设置应符合下列规定:
  1 有维护结构的疏散走道、楼梯应符合下列规定:
   1)应设置在走道、楼梯两侧距地面、梯面高度1m以下的墙面、柱面上
   2)当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时,应在疏散走道上方增设指向安全出口或疏散门的方向标志灯;
   3)方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,灯具的设置间距不应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,灯具的设置间距不应大于10m。
  2 展览厅、商店、候车(船)室、民航候机厅、营业厅等开敞空间场所的疏散通道应符合下列规定:
   1)当疏散通道两侧设置了墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在距地面高度1m以下的墙面、柱面上;当疏散通道两侧无墙、柱等结构时,方向标志灯应设置在疏散通道的上方。
   2)方向标志灯的标志面与疏散方向垂直时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于30m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于20m;方向标志灯的标志面与疏散方向平行时,特大型或大型方向标志灯的设置间距不应大于15m,中型或小型方向标志灯的设置间距不应大于10m。
  3 保持视觉连续的方向标志灯应符合下列规定:
   1)应设置在疏散走道、疏散通道地面的中心位置;
   2)灯具的设置间距不应大于3m。
  4 方向标志灯箭头的指示方向应按照疏散指示方案指向疏散方向,并导向安全出口。

GB51309-2018出来以后,承包商和甲方依据这个规范,要求尽量减少疏散指示标志灯的安装数量。大空间厂房采用大中型疏散指示标志灯可以20~30米装一个
,能满足使用方的要求。然而最近审图方密集提出大空间厂房内疏散通道上有柱,在柱子上安装的疏散指示标志灯必须在1.0m以下安装,这样的话必须采用小型灯具,灯具的数量又上去了,而且有的柱子的距离超出10米,违反了规范的灯具安装距离要求。疏散指示标志灯在这类厂房里不能吊装--因为有行车以及一些高大设备的阻碍。那么这种情况下厂房疏散指示灯到底能不能采用大型灯具,间距20米在柱子上壁装呢?

另外,疏散走道、疏散通道、维护结构的定义在哪个规范里有解释?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
 楼主| 发表于 2022-11-18 15:31:38 | 显示全部楼层
另外,按图集 19D702-7,52页的展览厅步灯示意,里面的注写了:1.当展厅内有柱子时,柱子三可壁装距地2.2~2.5m的疏散标志灯,与疏散方向垂直

这有怎么个说法???
发表于 2022-11-18 16:58:40 | 显示全部楼层
大空间厂房,我觉得也可以看成垂直方向
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则