账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 2209|回复: 2

[求助] 高压配电室接地

[复制链接]
     
发表于 2022-11-12 16:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位大虾:高压配电室需要总等电位接地箱吗?
     
发表于 2022-11-14 11:34:24 | 显示全部楼层
根据国家电网10kV配电分册来看,是不需要设总等电位的,因为配电房内部已经形成接地网格了;建筑设计阶段可以以总等电位的方式预留好接地引线,以方便后期接地网格连接。
     
发表于 2022-11-14 11:49:31 | 显示全部楼层
最近看一份电力设计院的图纸,好像没把建筑金属构件(如楼板、基础钢筋)纳入等电位联结范围。我猜想是否因为他们设计依据DL-(无相关要求)而不是GB 5系列
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则