wi0i0iw 发表于 2022-11-13 22:46 选型的时候如果是设计院画图就选更可靠的方案,如果是出钱的一方就选省钱的方案
消防应急照明专题帖子汇总
x01oct 发表于 2022-11-14 08:53 但是并没有说外接更可靠。。。所以为啥要用外接法?
ShadowShinyui 发表于 2022-11-14 09:24 老家工厂图纸看到的全是内接。原因没问过那时候还小。。。。
wi0i0iw 发表于 2022-11-14 09:45 CPS的选型成本低,哈哈
轻云舟 发表于 2022-11-14 11:24 请教一下,图里的电缆根数,前面的5根和后面的7根,是怎么来的?谢谢
雷风zy 发表于 2022-11-14 11:55 3+2是进配电箱的电缆,7根是配电箱去到电机的电缆
轻云舟 发表于 2022-11-14 12:00 谢谢,3+2里面的2是n+pe吗?7是指的2组三相线+1个PE吗?
雷风zy 发表于 2022-11-14 12:17 是的,因为二次控制回路,所以配电箱内部还是需要N线的