账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12023|回复: 16

[问题探讨] 防火门

[复制链接]
发表于 2022-11-11 14:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一类高层住宅的防火门监控,其楼梯间、前室的门均纳入监控。
现在连廊两侧也设置了防火门,是否也需要纳入监控?

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2022-11-11 14:30:49 | 显示全部楼层
看到有的院设计的,防火门纳入,有的院设计的,不采用防火门,就不纳入,感觉有点乱
     
发表于 2022-11-11 15:25:27 | 显示全部楼层
连廊上的门一般不是防火门,验收时候看就是一般的玻璃门
 楼主| 发表于 2022-11-11 16:09:29 | 显示全部楼层
电气王小胖 发表于 2022-11-11 15:25
连廊上的门一般不是防火门,验收时候看就是一般的玻璃门

是的,有的是防火门,就需要设置监控了
发表于 2022-11-11 16:20:37 | 显示全部楼层
只要是疏散方向上的防火门,都要纳入监控吧
     
发表于 2022-11-11 16:50:09 | 显示全部楼层
只要建筑定义为疏散用的 就需要加 能通向室外的除外
 楼主| 发表于 2022-11-11 16:51:54 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-11-11 16:50
只要建筑定义为疏散用的 就需要加 能通向室外的除外

能通向室外的除外,是有规范说明吗?
     
发表于 2022-11-11 17:10:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2022-11-11 17:20 编辑
树欲静而风不止 发表于 2022-11-11 16:51
能通向室外的除外,是有规范说明吗?

是安全区域了 比如一层外门咯    屋顶到室外平台的
连廊肯定有疏散功能。
     
发表于 2022-11-11 17:45:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 124803430 于 2022-11-11 17:46 编辑

上次看了中南院还是中信院的李蔚总的一篇文章
论点是常闭防火门不需要设置防火门监控
     
发表于 2022-11-11 17:47:13 | 显示全部楼层
     
发表于 2022-11-11 17:50:46 | 显示全部楼层
124803430 发表于 2022-11-11 17:45
上次看了中南院还是中信院的李蔚总的一篇文章
论点是常闭防火门不需要设置防火门监控

李蔚总是中信院的
     
发表于 2022-11-11 23:43:55 | 显示全部楼层
公建连廊,两端一般是常开防火门,更要监控了

没碰到过住宅连廊,应该是要监控的,一个单元疏散到另一个单元
     
发表于 2022-11-12 09:00:57 | 显示全部楼层
连廊有需要借用疏散的情况  我是都设置的
     
发表于 2022-11-14 13:24:16 | 显示全部楼层
论坛内搜索一下帖子:20160118国标组关于防火门监控系统应用层面的问题的回复
     
发表于 2022-11-21 17:23:44 | 显示全部楼层
slight02 发表于 2022-11-14 13:24
论坛内搜索一下帖子:20160118国标组关于防火门监控系统应用层面的问题的回复

去看看。。。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则