账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6682|回复: 8

[求助] 关于变压器出线电缆热稳定性校验的问题

[复制链接]
     
发表于 2022-11-11 10:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
由于自己电脑不能上传图片,只能用文字表示,见谅!
(1)在任老《低压配电设计解析》一书中,93页写道,对于持续时间不超过5s的短路,S≥I/K*根号t,这个式子是不是出自《低规》的3.2.14?低规这里写的是保护导体的规格,想必是一样的吧!
(2)《解析》94页写道:对于对于持续时间不超过0.1s的短路,(KS)2≥I2t(断路器的允通能量,可查产品手册),请问这个式子在国家规范中可有体现?如果断路器不是限流型的,是不是不能用这个式子,而只能用(1)的式子来计算呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-11-11 21:20:16 | 显示全部楼层
(1)一样的,线路中其他导体的热稳定校验也是这这样,低规6.2.3。
(2)电通规4.3.6-2)条文说明、民标7.6.2和条文说明,都有体现。是否应用这个式子由短路持续时间决定,如果断路器产品样本查不到允通能量,则无法计算
     
发表于 2022-11-11 21:24:06 | 显示全部楼层
施耐德产品样本上,大小断路器都有限流功能,也都给出了I2t值(他叫热应力,就是允通能量)
     
 楼主| 发表于 2022-11-12 08:35:11 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2022-11-11 21:24
施耐德产品样本上,大小断路器都有限流功能,也都给出了I2t值(他叫热应力,就是允通能量)

谢谢大佬,非常感谢
     
 楼主| 发表于 2022-11-14 13:39:37 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2022-11-11 21:24
施耐德产品样本上,大小断路器都有限流功能,也都给出了I2t值(他叫热应力,就是允通能量)

老师,这是常熟断路器的样本,对于63A断路器,短路电流是30KA的时候,对应的i2t大概是80000,也就是说ks≈300,对于铜导线k=115,也就是说导线截面是2.5平方就可以了?
1668397952947.png
     
发表于 2022-11-14 16:57:58 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-11-14 13:39
老师,这是常熟断路器的样本,对于63A断路器,短路电流是30KA的时候,对应的i2t大概是80000,也就是说ks ...

没到80000吧,60000
     
 楼主| 发表于 2022-11-14 17:38:50 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-11-14 16:57
没到80000吧,60000

是的是的,我不大会看这种图
     
发表于 2022-11-14 20:01:48 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-11-14 13:39
老师,这是常熟断路器的样本,对于63A断路器,短路电流是30KA的时候,对应的i2t大概是80000,也就是说ks ...

我不是什么老师哈。是的,对照施耐德给的数据,2.5全塑绝缘电缆允许的最大热应力为82600安培平方秒,大于断路器限定的能量60000安培平方秒,可以满足0.1s以内短路持续时间的热稳定。
     
 楼主| 发表于 2022-11-15 08:18:48 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2022-11-14 20:01
我不是什么老师哈。是的,对照施耐德给的数据,2.5全塑绝缘电缆允许的最大热应力为82600安培平方秒,大于 ...

非常感谢您的回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则