账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5912|回复: 10

[求助] 关于人防电站的问题

[复制链接]
发表于 2022-11-8 09:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
还在方案中,大家一起讨论讨论人防车库面积有2.8w方(16个防护单元),打算8个防护单元做一个固定电站。

估算下来,选4台200KVA/固定电站。
 楼主| 发表于 2022-11-8 09:43:53 | 显示全部楼层

图集

图集
我人防做的不多,希望老师们虚心指导一下,此方案可不可行?参考05SFD10 《人防防空地下室设计规范》
     
发表于 2022-11-8 10:18:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 jerknight 于 2022-11-8 10:21 编辑

可有救护站 急救医院?  没有 一般一个区就30kW左右  1个固定电站可以满足  做2台300kW可以了  固定电站太占地方了  在能满足的前提下 就做一个为好
     
发表于 2022-11-8 10:28:05 | 显示全部楼层
首先你需要和人防办确定功能。功能没定只有个面积你什么都定不下来。偏车库类型或者偏枢纽类型(具体专业叫法不知道只是举例子)用电需求都不一样。
 楼主| 发表于 2022-11-8 10:41:34 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-11-8 10:18
可有救护站 急救医院?  没有 一般一个区就30kW左右  1个固定电站可以满足  做2台300kW可以了  固定电站太 ...

没有救护站、急救中心的功能,仅隐蔽所。
     
发表于 2022-11-8 10:44:37 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2022-11-8 10:41
没有救护站、急救中心的功能,仅隐蔽所。

个人建议 只做1个电站足够
 楼主| 发表于 2022-11-8 10:56:04 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-11-8 10:44
个人建议 只做1个电站足够

谢谢。到时复核一下电缆的距离。
     
发表于 2022-11-8 11:32:45 | 显示全部楼层
看人防批文,本工程电站是否作为区域电站。
     
发表于 2022-11-8 13:28:32 | 显示全部楼层
看你防护单元的功能吧,如果专业队和一等人掩不多的话,感觉2台300的就够了,1个固定电站
     
发表于 2022-11-8 13:30:00 | 显示全部楼层
同意3楼和8楼意见,一是要看批文,二是一般30一个分区,带洗消热水器的再+30
 楼主| 发表于 2022-11-8 13:45:19 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-8 13:30
同意3楼和8楼意见,一是要看批文,二是一般30一个分区,带洗消热水器的再+30

谢谢指导!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则