chaoxy119 发表于 2022-11-7 17:45 如果一路失电,两级母联哪个先动作呢?
dqaq 发表于 2022-11-7 18:27 如果上、下级带的负荷对允许停电时间要求相同,通常是上下级无时差自投,但下级停电电源恢复后不自复,或延 ...
chaoxy119 发表于 2022-11-8 08:46 前提:两级双电源都有自动投入功能。 上下级无时差互投有必要吗? 如果此时上级一路失电(如果是上级变 ...
消防应急照明专题帖子汇总
dqaq 发表于 2022-11-7 18:32 这个问题在设计中确实普遍存在,我审图原来都要提这个问题,但几乎是一路拉仇恨,后来就不提了。其实,只要 ...
wi0i0iw 发表于 2022-11-8 08:55 这里我有个小小的疑问想跟老师请教下,就是这个两级的联络按我的理解应该是可靠性的备份,按我的理解,第 ...
dqaq 发表于 2022-11-8 09:00 见9#、11#。下级互投不完全是上级互投的备份,还有应对线路故障的作用。
小镇农民 发表于 2022-11-9 09:48 通常,变电所一级的主开关与母联开关,是机械+电气联锁。变电所一级2个主开关与母联开关是3开关2钥匙的机械 ...