新民标答疑过,普通耐火线缆+防火桥架,应该是可以是满足180分钟,但是具体做法和要求没有说。
为了保守,还是上矿物绝缘类线缆。那个是明确满足180分钟的了。
13.8.4 消防配电线路的选择与敷设,应满足消防用电设备火灾时持续运行时间的要求 ……
【问题】:
消防设备线缆耐火性能选择主要原则应该是与设备火灾时持续工作时间要求匹配。这种选择是否可以把线缆敷设路径的周边环境条件因素考虑在内?例如以下几种场景:变电所和消防泵房在同一设备防火分区内,变电所出线到泵房,泵房内控制箱出线到水泵;变电所贴临建筑核心筒,消防电梯电源线路出变电所直接进入竖井,是否可以降低线缆耐火要求?另外,有机绝缘电缆和防火槽盒或槽盒刷防火涂料组合的耐火性能试验,现在有相关数据了吗?
【回复】:
由于不能预设建筑物哪里着火哪里不着火,所以设计中均按照最不利的情况选择干线耐火电缆,到机房后可降低点标准,如干线采用950 ℃、3 h耐火电缆,机房内就可选择750 ℃、1.5 h耐火电缆。
关于有机绝缘耐火电缆和耐火槽盒组合的耐火性能试验来看,其耐火性能优于矿物绝缘类耐火电缆。因试验还在进行中,不便将数据提前公布。
|
|