账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8428|回复: 10

[求助] 含三次谐波电流的回路其中性导体的计算电流校正疑问

[复制链接]
     
发表于 2022-11-3 11:40:19 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×

向各位老师请教:

1.GB50054 第3.2.9条中有对中性导体三次谐波电流热效应的校正计算,其降低系数有零有整,这个系数是如何计算得来?
2.相应的其回路带电导体的保护开关的整定值也按校正计算的电流值来整定(至少热脱扣的过载电流是的吧?那磁脱扣呢?)?


3.对于有较多三次谐波回路的三相进线电缆(三相不平时中性导体的电流可能会大于相导体?)能否采用4P开关对中性线做保护或者单独提高中性线截面(好像没有这种电缆)?

     
发表于 2022-11-3 11:50:24 | 显示全部楼层
1、等效发热原则推导的,是约值。比如15~33%段的数据,是30%时的。共两个公式,我20年前就推导了,只需要基本的电工学基础,不神秘。
     
发表于 2022-11-3 11:57:15 | 显示全部楼层
2、问题提得有瑕疵。过负荷保护整定值,是取计算电流与允许载流量之间的一个值,你说校正后的,是计算电流,还是允许载流量,还是两者都算?
     
发表于 2022-11-3 12:00:58 | 显示全部楼层
3、概念有误。懒得码字了。只说一点:中性线保护与3P、4P无关。“电流回路数”与“极”(也就是P)不是一回事,故障检测与故障开断也不是一回事。
     
发表于 2022-11-3 12:46:58 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-3 12:00
3、概念有误。懒得码字了。只说一点:中性线保护与3P、4P无关。“电流回路数”与“极”(也就是P)不是一回 ...

第3条的意思大概能看懂,而且是有这种东西的,比如现在有对N线设保护,但不动作,只动作相线的断路器。。。在剧场设计规范里也有调光回路N线截面翻倍的要求,我的做法是选用5芯等截面的电缆,N和PE并接使用,真正的PE线单独再同路由敷设一根。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-11-3 12:58:16 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-11-3 12:46
第3条的意思大概能看懂,而且是有这种东西的,比如现在有对N线设保护,但不动作,只动作相线的断路器。。 ...

你说的是对的。我的意思是如果楼主先把一些基本概念理清,再来深入研究应用问题,效果要好得多。
     
 楼主| 发表于 2022-11-3 13:53:00 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-3 11:50
1、等效发热原则推导的,是约值。比如15~33%段的数据,是30%时的。共两个公式,我20年前就推导了,只需要基 ...

怎么算?
     
 楼主| 发表于 2022-11-3 14:02:44 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-3 11:57
2、问题提得有瑕疵。过负荷保护整定值,是取计算电流与允许载流量之间的一个值,你说校正后的,是计算电流 ...

指“过负荷保护整定值按校正后的计算电流...”
     
发表于 2022-11-3 14:34:14 | 显示全部楼层

一些不便言说的原因,还无法告诉你具体怎么算,但一定是可算的。只要你学过电工学或电路原理,就应该会。贴张图,不好意思抹了大多数,只想说明确实可算。
载流量谐波修正系数.png
     
发表于 2022-11-3 15:14:18 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-3 12:58
你说的是对的。我的意思是如果楼主先把一些基本概念理清,再来深入研究应用问题,效果要好得多。

是的,您说的没问题
     
发表于 2023-4-11 11:24:14 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-11-3 14:34
一些不便言说的原因,还无法告诉你具体怎么算,但一定是可算的。只要你学过电工学或电路原理,就应该会。 ...

其实现在人总是想在前人结论中找漏洞,其实大可不必。
总以为3次谐波会增加中性线电流,引出中性线保护整定概念。
实际上基本不存在。这里设计交流电路的基本知识,奉劝这些人不必在三次谐波上做文章。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则