账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5868|回复: 8

[求助] 关于现场风管和灯具打架怎么办

[复制链接]
发表于 2022-11-2 11:06:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
右边这排灯具与下方风管打架,请问在哪本安装图集中有说灯具和风管的关系吗?

暖通风管

暖通风管

 楼主| 发表于 2022-11-2 11:08:04 | 显示全部楼层
灯具采用的是吊装的工矿灯,现场施工都被风管挡住了。
     
发表于 2022-11-2 11:23:49 | 显示全部楼层
看下风管下的净高度,要是2.2米以上,可以安装在风管下面。
如果是汽车库,风管尽可能走车位上面,车道给水电走管道和灯。
     
发表于 2022-11-2 12:39:20 | 显示全部楼层
这种问题找什么图集啊!保证照明要求的前提下,或者调整灯具位置,或者改变安装方式。。。。。。。灯具与风管的关系,就是个常识,未必你在风管上面安盏灯,找面镜子反射下来?
     
发表于 2022-11-2 13:30:08 | 显示全部楼层
我都是用线槽灯,在最下方,不要考虑遮挡问题。你要吸顶或管吊,就得考虑好风管位置,避开,不然施工单位或甲方心里会骂娘
 楼主| 发表于 2022-11-2 14:15:30 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2022-11-2 13:30
我都是用线槽灯,在最下方,不要考虑遮挡问题。你要吸顶或管吊,就得考虑好风管位置,避开,不然施工单位或 ...

这个是车间净高9米,现在想到的方法就是打到风管的地方,改成吸风管安装。
 楼主| 发表于 2022-11-2 14:17:17 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-11-2 11:23
看下风管下的净高度,要是2.2米以上,可以安装在风管下面。
如果是汽车库,风管尽可能走车位上面,车道给 ...

是车间,主要是施工说我们图纸上没说明。
做暖通的和做水电安装均甩锅给设计。但是我认为这种避让是常识问题,应该现场解决。
发表于 2022-11-2 14:20:00 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2022-11-2 14:15
这个是车间净高9米,现在想到的方法就是打到风管的地方,改成吸风管安装。

风管上灯具怎么固定,线管也不好固定
 楼主| 发表于 2022-11-2 15:06:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-11-2 14:20
风管上灯具怎么固定,线管也不好固定

在风管两端的吊架间弄个类似于工字钢的铁片。灯具和线管固定在铁片上,应该没问题吧。
之前现场看到过T5吸在风管底,是否螺丝打在风管防火板上?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则