账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6044|回复: 6

[施工探讨] 请教一下方家,露天地台上安装的露天变压器,用高压电缆埋地引入的做法怎么做?

[复制链接]
     
发表于 2022-10-28 11:20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某矿山要做一个露天变压器,用高压电缆埋地引入电源。因为一向的做法都高压架空线引入,各图集和国网南网的图集也没见过这种做法。请教各位方家有这方面的图集或做法吗

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-10-28 14:55:58 | 显示全部楼层
变压器高压侧要加断路器、隔离、避雷,现场还是得立一根杆,相当于埋地电缆上杆台架的做法
     
发表于 2022-10-28 15:49:50 | 显示全部楼层
04D201-3室外变压器安装的DT1。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-10-28 15:51:48 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2022-10-28 14:55
变压器高压侧要加断路器、隔离、避雷,现场还是得立一根杆,相当于埋地电缆上杆台架的做法

对,后来找到了,是本老图集,04年的。04D201-3 室外变压器安装。但是矿山的供电单位要求断路器装在供电端,变压器进线端连个隔离都不想装,嫌贵,难搞啊
发表于 2022-10-28 16:24:05 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-10-28 15:51
对,后来找到了,是本老图集,04年的。04D201-3 室外变压器安装。但是矿山的供电单位要求断路器装在供电 ...

检修怎么办,应该有明显断点
     
发表于 2022-10-28 17:12:59 | 显示全部楼层
ccck 发表于 2022-10-28 15:51
对,后来找到了,是本老图集,04年的。04D201-3 室外变压器安装。但是矿山的供电单位要求断路器装在供电 ...

供电端装断路器,管一条线路和变压器,过去叫作线路-变压器组结线,只能是放射式的。但变压器处隔离开关是一定要装的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-10-28 17:28:38 | 显示全部楼层
线路-变压器组结线保护灵敏性有时难以满足要求,要仔细核算。检修安全需要两地配合,对规章制度要求严。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则