账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4695|回复: 9

[求助] 小型建筑一层总配电室进线采用直接埋管还是电缆沟比较合理?

[复制链接]
     
发表于 2022-10-26 17:43:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑总配电室(1.小型办公楼;2.设置在一层,紧靠建筑外墙处;3.邻近建筑变电所低压侧引来)想采用落地式动力柜大概消防2面,非消防4面,靠墙布置。进线估计总共有6根240的电缆(每面柜单独一根),想采用下进上出。向大家请教1.采用埋管进线直接通到柜子下面,还是埋管进线后挖电缆沟布线。哪种方式合适?一般什么情况采用直接埋管合适?2.采用只在柜体下方设电缆沟(如果是600深的柜体,挖400宽的沟,电缆单层布放好像宽度不够),只能做屏前和屏下都挖沟的方式吗?有没有其他方法了?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2022-10-26 17:54:26 | 显示全部楼层
最好上进上出。进线靠墙设手孔,将进线线缆上引走桥架,也好对屏蔽层或金属管做MEB,柜底下也不考虑坑不坑的了。手孔要做好防排水。
     
发表于 2022-10-26 18:44:07 | 显示全部楼层
这样是否可以:下方做沟,下进线,同层有二级箱可以用埋地管子敷设的,下出从沟引出,其他电缆上出,沟内电缆不会多,进线管与柜错位些也无影响,施工拉电缆要方便些?
     
发表于 2022-10-26 19:01:43 | 显示全部楼层
江祥明 发表于 2022-10-26 18:44
这样是否可以:下方做沟,下进线,同层有二级箱可以用埋地管子敷设的,下出从沟引出,其他电缆上出,沟内电 ...

可以的。最好不要直埋到柜底再做沟,防水可能有问题。进墙就做沟,做个小集水坑排水。
发表于 2022-10-27 08:33:33 | 显示全部楼层
直接埋管困难,电缆太粗,弯曲半径大
发表于 2022-10-27 08:35:11 | 显示全部楼层
柜下做沟,上出线。就一根进行电缆,也不做啥支架
发表于 2022-10-27 08:36:57 | 显示全部楼层
可以参考04D702-1 常用低压配电设备安装
     
发表于 2022-10-27 09:38:52 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-10-27 08:33
直接埋管困难,电缆太粗,弯曲半径大

而且他这个6根240的电缆,做沟对施工来说也更合理一些。
     
 楼主| 发表于 2022-10-27 09:59:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-10-27 08:35
柜下做沟,上出线。就一根进行电缆,也不做啥支架

向老师请教,电缆在电缆沟内敷设(相同电压等级),有无间距要求?直接堆叠估计是不行的,单层紧贴敷设是否可行?
发表于 2022-10-27 10:44:16 | 显示全部楼层
闲置 发表于 2022-10-27 09:59
向老师请教,电缆在电缆沟内敷设(相同电压等级),有无间距要求?直接堆叠估计是不行的,单层紧贴敷设是否 ...

相同电压等级,没有间距要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则