账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7338|回复: 10

[求助] 消防电话分机的设置场所

[复制链接]
     
发表于 2022-10-25 10:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问:规范中有要求在空调机房设置消防电话分机吗?
     
发表于 2022-10-25 10:30:43 | 显示全部楼层
消防水泵房、发电机房、配变电室、计算机网络机房、主要通风和空调机房、防排烟机房、灭火控制系统操作装置处或控制室、企业消防站、消防值班室、总调度室、消防电梯机房及其他与消防联动控制有关的且经常有人值班的机房应设置消防专用电话分机。消防专用电话分机,应固定安装在明显且便于使用的部位,并应有区别于普通电话的标识。
     
发表于 2022-10-25 10:32:40 | 显示全部楼层
有的,火规6.7.4,主要的通风和空调机房
发表于 2022-10-25 10:34:44 | 显示全部楼层
小的机房不要,大的主要的设置
     
发表于 2022-10-25 16:00:50 | 显示全部楼层
我地下室人防风机房有次审图都被要求加了。。   只要是跟规范明确了的 你图面上写了房间功能的 就加吧  不论大小
发表于 2022-10-25 16:26:56 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-10-25 16:00
我地下室人防风机房有次审图都被要求加了。。   只要是跟规范明确了的 你图面上写了房间功能的 就加吧  不 ...

是不是排烟机房?
     
发表于 2022-10-25 19:08:18 | 显示全部楼层
规范这么规定的意义在哪儿呢?普通空调机房和风机房,装这个干啥?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-10-26 09:04:37 | 显示全部楼层

纯人防送风机房
     
发表于 2022-10-26 12:21:14 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2022-10-25 19:08
规范这么规定的意义在哪儿呢?普通空调机房和风机房,装这个干啥?

手报里的电话插口也是啊,基本没啥意义,线画的就烦
     
 楼主| 发表于 2022-10-27 09:44:25 | 显示全部楼层
请问各位新风机房算不算空调机房,是不是要按空调机房来设置消防电话风机呢?
     
发表于 2022-10-27 16:28:27 | 显示全部楼层
113120 发表于 2022-10-27 09:44
请问各位新风机房算不算空调机房,是不是要按空调机房来设置消防电话风机呢?

抠字眼,它就是空调机房
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则