账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12763|回复: 18

[求助] 在远离变压器的二级配电箱,微断是否比塑壳更好一些?

[复制链接]
     
发表于 2022-10-25 08:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师好,我觉得当微断能满足短路分断能力时,微断有着更灵敏的保护和更小的允通能量,能选择更小的电缆截面。这样对于15kW以内的电机,微断配合热继或者电机保护器,是不是比塑壳更好一些?谢谢
发表于 2022-10-25 08:39:35 | 显示全部楼层
微断造价低,尺寸小,能用的地方可以比塑壳好。不清楚现在微断有没有单磁的,否则消防配电设备有问题。
     
发表于 2022-10-25 09:00:24 | 显示全部楼层
施耐德有的



                               
登录/注册后可看大图

微信图片_20221025085905.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2022-10-25 09:39:36 | 显示全部楼层
塑壳和微断标准不同,一个工业用,一个家商用。现微断雷电冲击耐压已经普遍大于4kV,多数达到6kV,所以用于二级配电雷电耐压及与电涌保护配合不是问题。但如果是工业用,需要注意污染等级。家用及类似场所用默认是2极,工业用默认是3级。微断一般63~125A的才可能是3级,3级样本上是会单独说明的。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2022-10-25 10:01:04 | 显示全部楼层
非常感谢以上各位老师的回复
     
 楼主| 发表于 2022-10-25 10:02:36 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-10-25 09:39
塑壳和微断标准不同,一个工业用,一个家商用。现微断雷电冲击耐压已经普遍大于4kV,多数达到6kV,所以用于 ...

请问这里的“污染等级”指的是断路器抵抗“污染”的能力是吧,污染等级越高,对断路器要求也越高
     
发表于 2022-10-25 10:10:12 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2022-10-25 10:02
请问这里的“污染等级”指的是断路器抵抗“污染”的能力是吧,污染等级越高,对断路器要求也越高

是断路器的,不是现场的。工业场所也有清洁的,污染还达不到3级,但工业电器一般默认三级。
     
 楼主| 发表于 2022-10-25 10:48:48 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-10-25 10:10
是断路器的,不是现场的。工业场所也有清洁的,污染还达不到3级,但工业电器一般默认三级。

好的,谢谢您
     
发表于 2022-10-25 15:14:52 | 显示全部楼层
ABB微断也有单磁的
     
发表于 2022-10-25 16:56:07 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-10-25 09:39
塑壳和微断标准不同,一个工业用,一个家商用。现微断雷电冲击耐压已经普遍大于4kV,多数达到6kV,所以用于 ...

膜拜大佬,涨知识~
     
发表于 2022-10-25 17:06:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2022-10-25 08:39
微断造价低,尺寸小,能用的地方可以比塑壳好。不清楚现在微断有没有单磁的,否则消防配电设备有问题。

有单磁的,但是不是每家都有。

     
发表于 2022-10-26 09:18:09 | 显示全部楼层
就瞬时脱扣来说,微断的要求的脱扣范围比塑壳的大多了。就灵敏度来说,塑壳还是要好一点。
     
 楼主| 发表于 2022-10-26 10:50:22 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2022-10-26 09:18
就瞬时脱扣来说,微断的要求的脱扣范围比塑壳的大多了。就灵敏度来说,塑壳还是要好一点。

应该是微断灵敏度高吧?
     
发表于 2022-10-26 11:28:41 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-10-25 09:39
塑壳和微断标准不同,一个工业用,一个家商用。现微断雷电冲击耐压已经普遍大于4kV,多数达到6kV,所以用于 ...

但是我看施耐德手册微断这些都是3级了。
1.jpg
     
发表于 2022-10-26 13:55:43 | 显示全部楼层
苦瓜不苦 发表于 2022-10-26 11:28
但是我看施耐德手册微断这些都是3级了。

有3级的,需要特别标示。比如multi9的微断,除少数电动机用63~125A规格外,都没标注,就是默认2级。GB109631中明确规定的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则