账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6192|回复: 9

[施工探讨] 为什么图集17D201-4要求母线桥安装高度大于3650?而变压器室母线桥出线高度2680?

[复制链接]
     
发表于 2022-10-17 16:29:24 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一直没注意,现在做一个矿山的高压泵站,突然发现有点不对 批注 2022-10-17 162801.jpg




     
 楼主| 发表于 2022-10-17 16:31:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 ccck 于 2022-10-17 16:32 编辑

批注 2022-10-17 162645.jpg
  
  • 关闭
  • [url=]上传图片[/url]
  • [url=]普通上传[/url]
  • [url=]相册图片[/url]
  • [url=]网络图片[/url]


批注 2022-10-17 162801.jpg
     
发表于 2022-10-17 16:37:11 | 显示全部楼层
这还不明白呀,所接设备高度不同啊。设备高度+弯头长度,就是最小高度。开关柜比变压器高啊!
     
 楼主| 发表于 2022-10-17 16:40:23 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-10-17 16:37
这还不明白呀,所接设备高度不同啊。设备高度+弯头长度,就是最小高度。开关柜比变压器高啊!

开关柜高度2200。加一个终端箱300.高度2500,总体高度完全够啊。变压器室和低压开关室的标高都一样的,高于外地面200.如果变压器接出去的始端母线低,终端低压柜母线高,这母线岂不是歪的?
     
发表于 2022-10-17 16:41:21 | 显示全部楼层
标准图仅供参考,不是唯一答案,不具有排他性。母线槽是从开关柜上进线、后进线还是侧进线,进线高度都不一样,可据此调整变压器出现母线槽高度(变压器室高度允许时)。你需要了解的所选母线槽直角弯头的最小尺寸。
     
发表于 2022-10-17 16:42:31 | 显示全部楼层
另外,母线桥与母线槽不是一回事。
     
 楼主| 发表于 2022-10-17 16:44:04 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-10-17 16:41
标准图仅供参考,不是唯一答案,不具有排他性。母线槽是从开关柜上进线、后进线还是侧进线,进线高度都不一 ...

对啊,关键是图集为啥规定低压室里进线母线槽的最小高度是3650.
     
发表于 2022-10-17 16:44:13 | 显示全部楼层
另外,母线桥与母线槽不是一回事。
     
 楼主| 发表于 2022-10-17 16:45:37 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2022-10-17 16:44
另外,母线桥与母线槽不是一回事。

对,估计就是这个问题
     
发表于 2022-10-17 17:55:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2022-10-17 17:58 编辑
ccck 发表于 2022-10-17 16:44
对啊,关键是图集为啥规定低压室里进线母线槽的最小高度是3650.

是裸母线么?是的话,看一下50060吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则