账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4801|回复: 3

[问题探讨] 可燃气体报警系统

[复制链接]
     
发表于 2022-10-17 15:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
可燃气体报警器若不设置在消控室,而是设置在公共建筑厨房内,其工作电源是否必须是消防电源?
     
发表于 2022-10-17 16:38:20 | 显示全部楼层
从应急照明配电箱出回路就是了
碰过没有消防电源的 直接从普通配电箱出回路  控制器毕竟带了3小时电池的
     
发表于 2022-10-18 09:02:30 | 显示全部楼层
像这种的 我都是设置自带蓄电池的
     
发表于 2022-10-18 09:04:41 | 显示全部楼层
我都是从应急箱给电源
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则