账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18445|回复: 31

[求助] 关于一个司法鉴定的问题

[复制链接]
     
发表于 2022-10-17 13:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
各位老师,我想问一下,工业厂房的应急照明持续供电时间为30min,应急照明分支线原设计NHYJV,施工时改用NHBV,哪个规范条文证明NHBV满足规范要求。
     
发表于 2022-10-17 14:00:24 | 显示全部楼层
这有啥问题?  用YJV供灯具电  不难穿线吗?
     
 楼主| 发表于 2022-10-17 14:05:55 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2022-10-17 14:00
这有啥问题?  用YJV供灯具电  不难穿线吗?

老师,设计其他设计院的了,施工和甲方现在打官司,现在法院从库里选到了我们设计院做鉴定,我记得好像有个实验规范写到用NHBV能满足要求的
发表于 2022-10-17 14:17:19 | 显示全部楼层
NHBV,找厂家要耐火试验报告,30分钟肯定满足
     
发表于 2022-10-17 14:26:28 | 显示全部楼层
证明BV能满足有用么,要么证明YJV不行,所以用的BV,要么有手续证明改BV是走过程序的,不然即使证明BV可以,不照样是改变原设计?
     
发表于 2022-10-17 14:32:14 | 显示全部楼层
小叶光光 发表于 2022-10-17 14:05
老师,设计其他设计院的了,施工和甲方现在打官司,现在法院从库里选到了我们设计院做鉴定,我记得好像有 ...

打官司的诉求具体是什么
     
 楼主| 发表于 2022-10-17 14:49:26 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-10-17 14:32
打官司的诉求具体是什么

老师,我们设计院属于站在公正的立场上来评价施工单位的做法,并提出改正措施。现在设计院图纸上是NHYJV,我知道NHBV可以,但是找不到依据,记得有本实验规范说到这个来着。
     
发表于 2022-10-17 15:28:30 | 显示全部楼层
小叶光光 发表于 2022-10-17 14:49
老师,我们设计院属于站在公正的立场上来评价施工单位的做法,并提出改正措施。现在设计院图纸上是NHYJV ...

厂家能提供试验报告(按产品防火标准)即产品合格证证明火灾持续时间即可。我觉得建设单位唯一能提出的诉求是未按图施工,施工单位应退回材料差价
     
发表于 2022-10-17 16:09:50 | 显示全部楼层
YJV比BV从防火与寿命来说都好多了
     
发表于 2022-10-17 16:14:54 | 显示全部楼层
如果是直接从NHYJV电缆上做的分支,用NHBV,那原干线NHYJV的允许载流量只能按长期允许工作温度70度计算,要打20%~30%的折扣。
     
发表于 2022-10-17 16:16:40 | 显示全部楼层
另外楼主要把问题说清楚点。出了什么事故,原告的理由、被告的辩解冲突在哪里,你们需要判断的问题具体是什么。
     
 楼主| 发表于 2022-10-17 16:18:40 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2022-10-17 15:28
厂家能提供试验报告(按产品防火标准)即产品合格证证明火灾持续时间即可。我觉得建设单位唯一能提出的诉 ...

老师,原由是这样的,甲方有一部分钱未支付施工方,施工方告甲方未按合同付款,甲方知道后又告施工方未按设计图纸施工,现在法院已经请了检测机构,提出了18个问题,现在我们就这18个问题进行判断并提供修复方案。施工方的述求是想要回尾款,甲方的述求就是不想支付,理由就是没按图施工。好复杂,找鉴定公司和我们设计院花的钱都快赶上尾款了。

点评

两败俱伤  发表于 2022-10-18 10:07
     
发表于 2022-10-17 17:38:06 | 显示全部楼层
这种情况就不去讨论图纸用NHYJV是否合理的问题了。现在问题是施工方没有按照图纸施工,这部分肯定是不能结算的了。
     
发表于 2022-10-17 17:49:13 | 显示全部楼层
小叶光光 发表于 2022-10-17 14:49
老师,我们设计院属于站在公正的立场上来评价施工单位的做法,并提出改正措施。现在设计院图纸上是NHYJV ...

你的立场应该是,帮施工单位搞钱,然后让施工单位再给你钱!!!

点评

公正不要了?还记得骂裁判的时候吗  发表于 2022-10-17 17:52
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则